是按主机的点数,还是查探头加模块加风机点数??另外,谁知道主机的点数怎么确定?如果有四栋楼,是否就是四个回路,据说每个回路最少只能选用200点的,那就应该是1000点的主机,对吗??谢谢!
是按主机的点数,还是查探头加模块加风机点数??
另外,谁知道主机的点数怎么确定?如果有四栋楼,是否就是四个回路,据说每个回路最少只能选用200点的,那就应该是1000点的主机,对吗??谢谢!
2楼
可参考http://co.163.com/forum/content/639_654959_1.htm帖,希望大家发帖前先搜索,未果在发.
推荐个资料http://co.163.com/forum/content/639_672223_1.htm.
回复
3楼
500点和1000点差很多钱呀!探头加模块对吗?到底加布加风机呀??
回复
4楼
凡含有地址信息的均算一点,包括模块.风机也有模块,当然要记.
回复
5楼
个人觉得报警点是全部算上,但是卷帘门、防火阀、广播模块、电梯模块等已经有单独调试项目的联动点应该不计算在内。
另:楼主,一般一个回路的地址多为128个,主机容量根据实际报警点数、联动点数、预留地址三个因素选择。
回复
6楼
非常感谢!如果500多点,应该怎么选择主机呢?1000点是否多了点!
回复
7楼
考虑成本因素,可以选择5个回路的主机板,可以带640个地址,应该够用了。千万记得:总线联动模块也是要占地址的。
回复
8楼
小弟 刚刚毕业 看了很多帖子 感觉大都是高手啊 以后多多指教!!!!
回复
9楼
因为各种防火阀,防火卷帘,电话插孔等有独立的调试子目,其消防报警系统的调试点数是否与其重复,听听大家的看法。我以前曾电话咨询工程造价管理处,对于水流指示器、信号碟阀、压力开关等属于消防水工程中的套用水灭火系统调试,因为数量一般很少套用200点以下就可以了。
回复