目前要建一个海边给水处理构筑物,地质条件很差,地下2米至17米全是淤泥层,而且具有高腐蚀性,电阻率0.6~0.8。处理原水悬浮物30mg/L,氯离子最大至400mg/L。氯离子有化学专业负责去除,给排水专业负责预处理。目前埋地管道部分想采用frPP管,外露部分采用干钢管做防腐,埋地管道应该会做地基处理,目前没有想好,由结构专业考虑。希望有经验的同仁对于本工程能够多多提建议,好的建议,一定采纳。多谢各位。
实践的某扩建工程,一期有海水取水泵站,泵站内有向LNG气化器热交换提供热媒的海水工艺泵,以及两台海水消防泵,工艺泵Q=7410m3/h,H=0.3MPa,消防泵Q=2050m3/h,H=1.3Mpa。
海水处理主要有:
(1)垂直90度粗格栅一道,主要材质为316L不锈钢,栅条间隙40mm,电机功率4kW,防护等级IP55,绝缘等级与温升等级F,设计温度0~40度。
(2)旋转滤网一道,链条,链销,衬套传递部件为31803双相不锈钢,滤网为316L不锈钢,网孔3x3mm,电机功率9.2kW,防护等级IP55,绝缘等级与温升等级F,设计温度0~40度。
(3)粗格栅前和旋转滤网后设置两道次氯酸钠投加装置,投加方式采用穿孔管路,次氯酸钠溶液采用海水电解制取,设备为电解加氯装置,余氯浓度维持在2ppmw。
管材按照管道专业:
(1)6''(DN150)以下,工艺海水管及消防管为铜镍合金管,150磅,管道标准ASTM B466 UNS C70600,DN20到DN40为无缝螺纹连接,DN50到DN100为无缝焊接。
(2)6''及以上,工艺海水管及消防管为GRE玻璃钢管,150磅,管道标准API 15LR,无缝粘接,其中采用GRE材质的消防管在地面以上部分外部有防火涂料。
消防泵一台为电机驱动泵,一台为柴油机驱动泵,柴油机及邮箱有配置中速水雾的雨淋系统提供防护冷却保护,水雾喷头流量系数K=28,喷雾角120度,额定压力0.35MPa。
回复