【求助】两台开利30RQ120空调主机无法同时工作,求原因
zx13564572238
2012年12月14日 13:21:15
只看楼主

求助!我司供给某酒店两台开利30RQ120空调主机,安装完毕到现在,一直无法同时开启两台主机,一旦同时开启,就会有一台主机报警停机,报警内容水流量报警,现在甲方要求施工方加装止回阀,抬高水箱,不知这样是否可以解决问题,两台主机是并联模式,个人认为应该是机器抢水吧,望各位大侠赐教。

求助!

我司供给某酒店两台开利30RQ120空调主机,安装完毕到现在,一直无法同时开启两台主机,一旦同时开启,就会有一台主机报警停机,报警内容水流量报警,现在甲方要求施工方加装止回阀,抬高水箱,不知这样是否可以解决问题,两台主机是并联模式,个人认为应该是机器抢水吧,望各位大侠赐教。
诺尔制冷
2012年12月14日 17:12:44
2楼
不会存在抢水现象,主要是水泵选型、或者安装有问题,流量达不到流量开关动作,所以就报警咯。
回复
zx13564572238
2012年12月15日 12:57:16
3楼
主机是内置水泵,扬程20米,主机装在楼顶,主机供热给3层和4层,我想扬程应该够吧,请参详。
回复
zx13564572238
2012年12月15日 12:58:34
4楼
此楼一共4层,主机装在楼顶,水泵功率2.4KW
回复
asuli49
2012年12月17日 13:34:40
5楼
有可能是水箱的出水管径偏小,抬高水箱位置及总管管径加大可行。
回复
co936201979
2012年12月30日 15:04:37
6楼
你说情况;要是主机是并联机组;不会存在水路抢道的情况;要是两台单独的制冷系统;就有可能会出现抢道的可能性;好好检查一下;会好的;问题不是太大;谢谢;仅供参考