pkpm砌体结构坡屋顶怎么处理
yanggqiang
yanggqiang Lv.6
2012年12月14日 11:43:47
来自于砖混结构
只看楼主

刚开始做设计 请问坡屋顶折算为平屋顶 荷载具体要怎么折算 尽量详细点回答 谢谢 如果用上节点高 方法 做一层还是两层比较好 如果一层的话 下图这样对吗?尤其是梁这一块 是不该加斜梁

刚开始做设计 请问坡屋顶折算为平屋顶 荷载具体要怎么折算 尽量详细点回答 谢谢
如果用上节点高 方法 做一层还是两层比较好 如果一层的话 下图这样对吗?尤其是梁这一块 是不该加斜梁

VF2]K56{@CJP8OOFO~ANQZX.jpg

免费打赏
yanggqiang
2012年12月14日 11:45:15
2楼
求回答 谢谢
回复
tl1029694592
2013年09月23日 20:46:47
3楼
怎么没有高手解答啊
回复
zhanglin2829124
2013年09月24日 22:58:39
4楼
如果不需要抗震(即6度区),建平屋顶即可。
回复
高处能胜寒
2013年09月26日 20:23:04
5楼
坡屋顶都是按平屋顶做的。
回复
maha20040121
2013年09月27日 11:27:12
6楼
一般来说坡屋顶可以简化成平屋顶来做,把荷载考虑充分就可以,不过现在的PKPM已经改进,是可以建成坡屋顶的,有时间的话也可以尝试一下!
回复
taxuetianya
2013年09月28日 12:53:43
7楼
见到一个人是家圈梁的
回复
ywwsmile
2013年09月29日 09:58:23
8楼
建过这样的模型,可是不知道算的准不准,模型都是模拟的东西,肯定还有有差别那么按平屋顶建也行,都是构造措施吧
回复
jienan10
2013年10月04日 12:45:38
9楼
个人觉得还是建模是要符合实际 计算才能准确
回复
tomatoeren
2013年10月06日 11:44:32
10楼
Нормы не догма, а руководство к действию.
规范不是教条,而是行动的指南。
回复
z1030690024
2013年10月15日 10:35:32
11楼
以前听人说过貌似盗版PKPM建的坡屋顶模型算出来梁的配筋计算有偏差,最好建成平屋顶算,不过我也没验证过,楼主可以建两种模型比较一下就知道了