住宅户内的排气道、排烟道、排水井,耐火极限如何达到1.0h?玻璃纤维增强混凝土GRC,能否作为管井的隔墙,厚度应该多少,有无规范依据?根据图集《住宅排气道(一)》07J916-1第4页5.7条:排气道壁加外粉刷的厚度应满足消防规范对竖向管道的井壁耐火极限要求。如果光靠成品排气道加外粉刷,不采取其他措施,耐火极限能达到1.0吗?
住宅户内的排气道、排烟道、排水井,耐火极限如何达到1.0h?
玻璃纤维增强混凝土GRC,能否作为管井的隔墙,厚度应该多少,有无规范依据?
根据图集《住宅排气道(一)》07J916-1第4页5.7条:排气道壁加外粉刷的厚度应满足消防规范对竖向管道的井壁耐火极限要求。
如果光靠成品排气道加外粉刷,不采取其他措施,耐火极限能达到1.0吗?
2楼
回复
3楼
这个还真不清楚,一般情况下应该可以
回复
4楼
住宅建筑规范(GB 50368—2005)中规定:电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性构件;
玻璃纤维增强混凝土GRC100厚~120厚能达到要求;在《建规》中有规定。
回复
5楼
住宅建筑规范(GB 50368—2005)中规定:电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性构件;
回复
6楼
成品烟道厚度一般15,外面用钢丝网水泥砂浆25厚粉刷,满足1小时了,粉刷可以查阅 《建规》的材料耐火极限表哦
回复
7楼
回复
8楼
查规范,当然具体施工时要监管到位。
回复