关于PKPM配板钢筋的安全问题
ludi1984
ludi1984 Lv.2
2007年08月23日 16:37:32
来自于PKPM
只看楼主

本人是新手,请教各位大侠.我用PKPM配板钢筋总比手算的要小,特别是底筋偏小,心里总是没底,所以经常用手算的配筋.这里我想请教下,使用PKPM配的筋可以用到实际工程中吗?<PKPM验算是通过的>

本人是新手,请教各位大侠.我用PKPM配板钢筋总比手算的要小,特别是底筋偏小,心里总是没底,所以经常用手算的配筋.这里我想请教下,使用PKPM配的筋可以用到实际工程中吗?<PKPM验算是通过的>
免费打赏
forever老王
2007年08月24日 10:56:40
2楼
我觉得楼板配筋很多(小板块)都只是按配筋率来控制了,
板配筋我都是用PKPM计算配筋面积再自己配,应该不会有什么问题
回复
tm_ld
2007年08月24日 14:03:07
3楼
我也是电算面积在自己手动配筋的.
回复
ougaogong
2007年08月24日 14:14:52
4楼
只要是按弹性算的,安全完全没有问题,弹性板计算法对于楼板的安全度是偏大较多的。
回复
沈汝伟
2007年08月25日 10:24:43
5楼
不知道你说的手算是怎么算的?按单跨来算吗?如果是连续板,你按单跨的来算,当然比PKPM算得的底筋大了
回复
mo297244522
2007年08月25日 10:29:16
6楼
PKPM已经很偏大且安全了,请放心.
回复
sundongxu1984
2007年08月25日 16:26:31
7楼
拿住宅来说,无论怎么算一般都是构造配筋,没有那么大荷载,谁家1平米放200kg的东西啊还得堆满啊还乘1.4!拿他当仓库倒有可能,以前80的板都做过很多年了(听师傅说)从来就没出过事,更何况现在都做100的,在柱上下下功夫吧,梁板无所谓,配小了也出不了大事
回复
wxl790609
2007年08月26日 09:48:07
8楼
按弹性算的,安全完全没有问题,弹性板计算法对于楼板的安全度是偏大较多的。
回复
nosuperman
2007年08月26日 10:00:21
9楼
是不是你手算的计算模型有问题啊!?
回复
57234526@co163
2007年08月26日 13:38:17
10楼
按弹性算的,安全完全没有问题
回复
andyhewitt
2007年08月26日 17:32:42
11楼

en
回复

相关推荐