求助地暖进水管没压力,回水压力大问题!
wj_1234567
wj_1234567 Lv.2
2012年12月12日 17:25:35
来自于采暖供热
只看楼主

家在二楼,地暖供热,进水管没压力,回水压力很大,过滤网很干净,正常情况下是进水管热,回水不热,地板也没温度,请教专业人士,怎样处理?感恩不尽!

家在二楼,地暖供热,进水管没压力,回水压力很大,过滤网很干净,正常情况下是进水管热,回水不热,地板也没温度,请教专业人士,怎样处理?感恩不尽!
wj_1234567
2012年12月13日 09:01:47
2楼
希望各位帮忙!谢啦!
回复
tljxy
2012年12月18日 16:34:26
3楼
这种情况是外网的问题,回水管细,楼上的供暖肯定要比你的好,你可以从楼上顺着摸下来,一层更不好。外网更换管径会好些。这是第一种情况。另外就是水里垂直失调的问题,是不是你自己改的地热,别人家是暖气片的,因为地热比暖气片的阻力大。还有就是有阻力小的地方,压头没有消耗掉就进入到回水管里,造成回水管压高。你自己找找问题的所在。
回复
qq_1607932423158
2020年12月14日 15:55:17
4楼
放水时是什么情况?越放越凉?而且当你放水时楼上也凉了是吗?
回复
青岛李宗荣
2020年12月21日 10:21:50
5楼

建议检查一下入户管道和分水器之间的供水管道,有可能有异物或者这段PP—R管道熔接熔瘤过大导致的,再检查入户供水阀门是否启闭正常,也有可能阀门故障无法正常开启。试试吧!


回复
lwxm3528
2021年02月26日 09:14:51
6楼

可能1.井内过滤器杜塞严重2.供回水接反了