1、PT的极性端和非极性端该如何区分,CT的还可以理解,PT如何区分?2、如图中,极性端接L610,非极性端接N610,这样接对么?为什么有的资料中说非极性端接N,极性端接L
1、PT的极性端和非极性端该如何区分,CT的还可以理解,PT如何区分?
2、如图中,极性端接L610,非极性端接N610,这样接对么?为什么有的资料中说非极性端接N,极性端接L
2楼
平时就知道结成开口三角,只要高低压侧对应就可以了,应该,不能高反了!
回复
3楼
你说的不够详细,你的那张图是对的,第二句话说的没错!!
回复
4楼
你第二句话说的怎么这么奇怪呀,本来就是极性端接L,非极性端接N呀
回复
5楼
首先你的这张图是以前北京四方公司线路保护(WXH-11)外接零序电压做法。现在已经不采用,现在全是零序电压自产实现,已经取消外接。在11型保护中,零序电压采用图中的L610接保护的极性端,N600接保护的非极性端。
至于PT的极性端是指PT的二次线均是从二次绕组首段引出,尾端在端子排连在一起变成N600.PT的一次绕组极性端接在母线上(你想接反也接不了)。
回复
6楼
非常感谢您的细致解答,我们的开口三角零序电压是接至四方CSC-298PT保护装置和小电流接地选线装置中的,PT的测量电压回路极性端和非极性端我能理解,但是开口三角电压的极性和非极性我还是有点迷糊,能否就图中的接线再给我解答下(是否是标*号的位置就是极性端)?
回复
7楼
我记得在一份资料中看到过,变压器的零序保护,由于电流流向是从大地流至变压器,所以在零序保护带功率方向的情况下,把PT开口三角电压极性端接N600,非极性端接L630。
回复
8楼
电网发生不对称故障,故障点出现零序电动势E0,零序电流I0从线路流向母线,母线零序电压U0却是规定由母线指向系统,所以必须将零序电压按照相反方向接线才能使零序功率方向是由母线指向系统。这是传统接线方式,在保护实现微机化后,零序电压由保护计算三相电压矢量和来自产,不再采用母线零序绕组,这样接线是为了备用。
回复