住宅消火栓的设置问题
xingxing888
2007年08月23日 15:28:01
只看楼主

有一个七层单元式住宅(一梯两户,层高3米),底层有2.1米高的架空层,若在梯间休息平台处设置消火栓,一个单元共设置几个消火栓?我不清楚七层至屋顶的那个休息平台设消火栓吗?(或是一楼梯间要设吗?)若设则一个七层单元要设八个消火栓,是吗?)

有一个七层单元式住宅(一梯两户,层高3米),底层有2.1米高的架空层,若在梯间休息平台处设置消火栓,一个单元共设置几个消火栓?我不清楚七层至屋顶的那个休息平台设消火栓吗?(或是一楼梯间要设吗?)若设则一个七层单元要设八个消火栓,是吗?)
免费打赏
owens
2007年08月23日 23:54:49
2楼
七层单元式住宅可不设消火栓,如要设,根据规范要求,应设2根立管或单立管设双阀双拴。可以设在楼梯休息平台,保证同层有2股水柱同时达到。而设楼梯平台处的消火栓算同层吗,网上有讨论,没结果,规范有漏洞?
回复
jingli1984
2007年10月10日 10:18:07
3楼

既然是7层纯住宅,按照规范是不设置室内消火栓的。
回复
yeleixiaor
2007年10月10日 14:43:16
4楼
建筑设计防火规范8.3.1.5,超过7层的住宅才需要设,LZ只是7层,不需要设置
回复