请教师傅
ye350181
ye350181 Lv.2
2012年12月11日 21:49:49
来自于照明工程
只看楼主

DPNa16A N1 L1,N,PE ZRBV-3*2.5 KBG20 CT SCE 1KW 要什么意思,,其它的字母。CH2-25/1P N10 L1,N,PE WDJB BVJ 3*6 KBG20 CT SCE 3KW请教下师傅们,是能懂一些,但要确切的意思

DPNa16A N1 L1,N,PE ZRBV-3*2.5 KBG20 CT SCE 1KW 要什么意思,,其它的字母。

CH2-25/1P N10 L1,N,PE WDJB BVJ 3*6 KBG20 CT SCE 3KW
请教下师傅们,是能懂一些,但要确切的意思
免费打赏
怂糖糖
2012年12月12日 09:15:26
2楼


应该是断路器型号,断路器额定电流,回路编号
L1,N,PE 采用三相五线制
ZRBV-3*2.5 导线型号,聚氯乙烯绝缘阻燃电线,2.5平方毫米
KBG20 穿管保护,KBG代表壁厚不大于1.6mm的扣接式镀锌电线管
CT:如果表示敷设方式,应是电缆桥架敷设
SCE 不知道啥意思
回复
caishen518
2012年12月12日 09:48:34
3楼
SR: 沿钢线槽敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC: 暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
CC: 暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC: 暗敷设在地面内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

一,导线穿管表示
SC-焊接钢管
MT-电线管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
CT-桥架
MR-金属线槽
M-钢索
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管

二,导线敷设方式的表示
DB-直埋
TC-电缆沟
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷

三,灯具安装方式的表示
CS-链吊
DS-管吊
W-墙壁安装
C-吸顶
R-嵌入
S-支架
CL-柱上

沿钢线槽:SR
沿屋架或跨屋架:BE
沿柱或跨柱:CLE
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP
直接埋设:DB
电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注

沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
沿墙面敷设:WS
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P
DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,
HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)
DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关
回复
怂糖糖
2012年12月12日 10:55:25
4楼


这位网友罗列的很全啊,不过我一般都是参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》09DX001,里面只有很少的一部分。
回复
ye350181
2012年12月12日 11:11:08
5楼
非常感谢师傅们指导,我一一记录。
回复
ye350181
2012年12月12日 11:12:22
6楼
能留下联系方式吗。小弟刚入行,很需要大家指导下,QQ1716511826
回复
怂糖糖
2012年12月12日 11:20:46
7楼
《工业与民用配电设计手册》
标准图集《建筑电气常用数据》04DX101-1
标准图集《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》09DX001
《民用建筑电气设计规范》、《电力工程电缆设计规范》等基本常用的规范

多看看上面的几本书,应该能很快入门的。
回复
李槟榔
2012年12月13日 19:56:28
8楼
话说,L1,N,PE应该是单相三线吧
回复