PAC搅拌箱尺寸:Φ800(直径)*800mm(水深)。搅拌器转速为100r/min,搅拌器直径为270mm。 PAC配比为10%,密度取1050kg/m3。 选用两叶平直叶桨式,全档板搅拌器我按《给水排水设计手册》第9册,书上公式:N=2.25*ρ*(n^3)*(d^5)/102g 计算搅拌功率得:N=2.25*1050*(100/60)^3*(0.27)^5/102/9.81=0.016kW。
PAC搅拌箱尺寸:Φ800(直径)*800mm(水深)。搅拌器转速为100r/min,搅拌器直径为270mm。 PAC配比为10%,密度取1050kg/m3。 选用两叶平直叶桨式,全档板搅拌器
我按《给水排水设计手册》第9册,书上公式:N=2.25*ρ*(n^3)*(d^5)/102g 计算搅拌功率
得:N=2.25*1050*(100/60)^3*(0.27)^5/102/9.81=0.016kW。
大家平时是怎么计算的,我计算的功率怎么那么小,知道的烦请传授下
22楼
不知道空气曝气搅拌对PAC和PAM有影响吗
回复
23楼
一般溶药的选的都是大一点的,这部分也不是全天运行的,只要均匀就可以,当然是越快越好了。谁也不想投药后搅个一个小时。
回复
24楼
这么小不用计算选个一体化设备自带搅拌机啊,一般只有给水里面混凝剂才会计算啊
回复
25楼
有几楼对这个搅拌机的功率好像很无所谓的样子,应该知道在给水、污水行业加药量也是主要的运行成本控制部分,而影响加药量的一个重要因素就是絮凝的搅拌和反应,对功率无所谓,你的沉淀池效果能好么?加药量能合理么?
欣赏楼主的认真态度!
回复
26楼
这个也太纠结了吧,选一个差不多的就可以,不过做设计的时候肯定要知道是如何计算的!!
回复
27楼
太专业了,厉害
回复
28楼
12346549213465
回复
29楼
我也纠结这个,,
回复
30楼
参考给排水设计及《污水混凝与絮凝处理技术规范》来进行选型计算,但一般会功率会偏低,实际上每次设备采购的之后各厂家给出的电机功率都选大于计算的
回复
31楼
根据有关计算说明:当计算功率为1KW以下是误差较大。
回复