PAC搅拌箱尺寸:Φ800(直径)*800mm(水深)。搅拌器转速为100r/min,搅拌器直径为270mm。 PAC配比为10%,密度取1050kg/m3。 选用两叶平直叶桨式,全档板搅拌器我按《给水排水设计手册》第9册,书上公式:N=2.25*ρ*(n^3)*(d^5)/102g 计算搅拌功率得:N=2.25*1050*(100/60)^3*(0.27)^5/102/9.81=0.016kW。
PAC搅拌箱尺寸:Φ800(直径)*800mm(水深)。搅拌器转速为100r/min,搅拌器直径为270mm。 PAC配比为10%,密度取1050kg/m3。 选用两叶平直叶桨式,全档板搅拌器
我按《给水排水设计手册》第9册,书上公式:N=2.25*ρ*(n^3)*(d^5)/102g 计算搅拌功率
得:N=2.25*1050*(100/60)^3*(0.27)^5/102/9.81=0.016kW。
大家平时是怎么计算的,我计算的功率怎么那么小,知道的烦请传授下
2楼
本来这么小的溶药箱随便选个0.55kW,0.75kW就行了,但是作为设计人员至少得懂得计算,知道的麻烦加我QQ
1513107284
[
本帖最后由 qiqians 于 2012-12-11 15:33 编辑 ]
回复
3楼
楼主这个太专业了,通常都是选个小功率,差不多的就行了,非要精确计算,折磨人啊!
回复
4楼
以前都是按经验选择,可是现在公司碰到的都是大工程,没有计算下心里没数
回复
5楼
刚才翻了下书,你算法应该没有错,但我没有具体查过功率准数Np:2.25
回复
6楼
那平时大家都是怎么计算溶药搅拌功率的,有什么依据?欢迎大家讨论,大家学习一下哦
回复
7楼
一般都是根据经验选个差不多的设备功率。这个功率计算得太细意义不大,而且相当折磨人。
回复
8楼
个人认为这个计算很有必要,污水处理加药装置的搅拌电机很小,但是工业废水处理单元这个计算还是很有必要的,比如石灰的投加,系数也是要变的,投加PAC和PAM的也不一样
回复
9楼
一般就是选最小的了。
而且,LZ,不管大工程还是小工程,污水站最大的耗电应该是鼓风机这块,一天就可以上千度点,不用纠结搅拌机之类的,按经验没问题的吧。
按我师傅的说法,抓住风机这个第一位有效数字,其它的都是第二甚至第三位有效数字了。
回复
10楼
对于溶解10%PAC溶液,如果溶药桶的尺寸分别为1吨、5吨、10吨,尺寸分别为1.1(直径)*1.4(总高)、1.8(直径)*2.4(总高)、2.3(直径)*3m(总高),大家的功率分别会选多大呢?
做方案碰到一天就交差的情况下,来不及问厂家,数据差太多,可是会闹笑话的。做水的朋友,应该都碰到过吧,只要大家有计算过,不管哪种方式计算的,不妨说出来大家学习或讨论下吧!
回复
11楼
上海富发环保科技有限公司是集环保产品的研发、设计及应用为一体的综合性环保企业,主要致力于环保领域的消毒产品的研发设计及应用,产品主要有二氧化氯发生器、紫外线杀菌装置等,同时公司承接污水处理、中水回用、废气处理、固体废弃物处理等各类环保工程。
公司依托同济大学的技术优势,汲取欧美等的先进环保工艺技术,本着“重塑环境,感动生命”的企业理念,通过优化人力资源、加强技术创新,以孜孜以求的敬业态度及专业水平,满足日益增长的客户需求,应对日益严重的环境污染及资源短缺的挑战。
回复