对于新雷规防雷引下线的疑问
liusarah
liusarah Lv.5
2012年12月11日 11:27:19
只看楼主

最近发现一个问题,对于新雷规4.5.6条,对于小体量项目,比如8根柱子之类的,如何防跨步电压和接触电压呢?新雷规4.5.6条要求10根柱子,我所有柱子都做引下线仍不满足,最简单的方法是加警告牌,那我所有柱子都得加警告牌??那比如一个校门口,不是搞笑死了?? 当然广东这边审图好像不会抓这条,之前做引下线一般满足距离就好,现在对于不大的项目,应该是越多越好了??

最近发现一个问题,对于新雷规4.5.6条,对于小体量项目,比如8根柱子之类的,如何防跨步电压和接触电压呢?新雷规4.5.6条要求10根柱子,我所有柱子都做引下线仍不满足,最简单的方法是加警告牌,那我所有柱子都得加警告牌??那比如一个校门口,不是搞笑死了?? 当然广东这边审图好像不会抓这条,之前做引下线一般满足距离就好,现在对于不大的项目,应该是越多越好了??
免费打赏
wanglin1318
2012年12月11日 12:40:51
2楼
回复
jkhzy
2012年12月11日 12:59:11
3楼
引下线附近3M范围内,敷设5CM厚的沥青或者15CM的砾石就可以了哇
回复
liusarah
2012年12月11日 21:46:32
4楼
现在一定要处理防跨步电压和接触电压的问题吗??向楼上改变土壤电阻率的方法现实中会采用和容易施工吗?
回复
liusarah
2012年12月11日 22:43:38
5楼
给自己顶一顶~
回复
larry52014
2012年12月12日 08:51:49
6楼
回复
阿米尔汗
2013年11月01日 10:01:10
7楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐