中央空调用电怎么预留
zhen3433
zhen3433 Lv.3
2012年12月10日 16:47:43
只看楼主

现在有办公楼21层及两层地下室超市要做中央空调···现在怎么预留用电量???

现在有办公楼21层及两层地下室超市要做中央空调···现在怎么预留用电量???
免费打赏
wjx1989
2012年12月10日 17:52:01
2楼
找暖通提
回复
imenter
2012年12月10日 23:22:58
3楼
个人见解:
可以向暖通专业的借本设计手册,里面可以查办公楼的单位面积冷负荷,或者直接问他们办公楼按多少W的冷量估算。注意这里的办公楼指的是整体,细分的话,不同功能的的房间,单位面积冷负荷也是不一样的,假设说办公室按单位面积冷负荷200W/m2估算,会议室按240W/m2估算等等(这里W指冷量)。
下面举个例子:假设有间办公室面积100平方,那么按200W/m2估算,Q=200x100=20000W的冷量,1P(匹)约等于2500W的冷量,那么就需要20000/2500=8匹,1P=0.735kW的电能,所以电的话大约要预留6kW。(貌似那些有经验的前辈们有直接的估算出预留电的方法^_^)
还有要注意的是:不同地区,不同朝向,不同楼层的单位面积冷负荷的都不一样的,这个要自己适当的选取。一般朝向西的比其他朝向大,顶层的要比下面的大,有外墙的房间要比里面的大!
回复
guzhuyinlong
2012年12月11日 10:01:39
4楼
为什么不估算热量呢
回复
liushibao2013
2012年12月11日 10:23:45
5楼

这位师傅说的真好,学习了,谢谢你,谢谢
另外,我想请教个问题,就是有人说1P是75W,也有人说是750W,你这里是735W,请问下,通常电气上说的一匹是多少瓦,请解答,谢谢!
回复
xiangjiangwan2011
2012年12月11日 13:46:35
6楼
应该看电机输入功率吧?暖通的制冷量功率和电气的功率好像不一样吧。
比如,多联机空调
回复
xiangjiangwan2011
2012年12月11日 13:53:32
7楼
比如,可以百度一下,RHXYQ20PAY1
回复

相关推荐