关于启动柜二次回路熔断器的选择问题
京南人士
2012年12月10日 16:38:47
只看楼主

设计水泵启动柜时,以前二次回路都没有熔断器保护,但是总觉得不安全,万一二次回路短路了,也会造成启动柜故障。现打算在二次回路设计时加上熔断器,请问各位,熔断器选择多大的合适呢?

设计水泵启动柜时,以前二次回路都没有熔断器保护,但是总觉得不安全,万一二次回路短路了,也会造成启动柜故障。现打算在二次回路设计时加上熔断器,请问各位,熔断器选择多大的合适呢?
免费打赏
lingxuct
2012年12月10日 17:23:59
2楼
用RT-14熔断器,熔芯选4A
回复
xrg885
2012年12月12日 10:36:30
3楼
一般在3-5A但绝不能超10A。
回复
电气交流
2012年12月12日 11:26:32
4楼
要用的,我们一般选择8A的熔断器,也可以用微断,就存在分断能力的问题。

不过现在有大分断能力的微断,15kA,实在不够,设置隔离控制变压器。
回复
电气交流
2012年12月12日 11:29:03
5楼
用熔断器就没有分断能力的考虑,而且维护性差一点,微断就好维护多了!
回复
电气交流
2012年12月12日 11:32:32
6楼
有些项目甚至要求一个MCC柜配置一个控制隔离变压器!
回复
wugangtong
2012年12月18日 09:25:17
7楼
5A左右的就可以了
回复
lhd7818
2012年12月18日 11:28:09
8楼
我所在现场每台柜内都配备一台隔离变压器
回复