设计水泵启动柜时,以前二次回路都没有熔断器保护,但是总觉得不安全,万一二次回路短路了,也会造成启动柜故障。现打算在二次回路设计时加上熔断器,请问各位,熔断器选择多大的合适呢?
设计水泵启动柜时,以前二次回路都没有熔断器保护,但是总觉得不安全,万一二次回路短路了,也会造成启动柜故障。现打算在二次回路设计时加上熔断器,请问各位,熔断器选择多大的合适呢?
2楼
用RT-14熔断器,熔芯选4A
回复
3楼
一般在3-5A但绝不能超10A。
回复
4楼
要用的,我们一般选择8A的熔断器,也可以用微断,就存在分断能力的问题。
不过现在有大分断能力的微断,15kA,实在不够,设置隔离控制变压器。
回复
5楼
用熔断器就没有分断能力的考虑,而且维护性差一点,微断就好维护多了!
回复
6楼
有些项目甚至要求一个MCC柜配置一个控制隔离变压器!
回复
7楼
5A左右的就可以了
回复
8楼
我所在现场每台柜内都配备一台隔离变压器