一个排架结构,屋面为网架结构的高架仓库。耐火等级为二级,火灾危险性为戊级,防高13.7米,面积约17000平方米。在进行电气设计时是否考虑应急照明?在火灾防控方面应如何设计?做自动喷淋是否还要做自动报警?是否还有其他需要注意的?
一个排架结构,屋面为网架结构的高架仓库。耐火等级为二级,火灾危险性为戊级,防高13.7米,面积约17000平方米。在进行电气设计时是否考虑应急照明?在火灾防控方面应如何设计?做自动喷淋是否还要做自动报警?是否还有其他需要注意的?
2楼
没人啊。真是凄凉。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
按照建筑设计防火规范(gb50016-2006)的要求,需要设置防火分区,采用自动灭火系统(喷淋水或消火栓系统)以及消防应急照明系统。
回复
5楼
像看小说样,文笔不错
回复
6楼
可以问厂家,
回复
7楼
这么大当然要!
回复
8楼
应该在四周做应急照明灯,宜选择热镀锌钢管做配电线路,专用线路;烟感报警、温感报警都应该上,喷淋系统即可;电气照明应考虑使用吊杆式防爆灯具+大功率节能灯管+按防爆等级施工(尽量不选电子触发灯具)。仅作参考!
回复
9楼
我的理解是这样的:既然是戊类,就什么都不用上,水专业设喷淋跟咋没啥关系。可以看一看建筑设计防火规范和火灾自动报警系统设计规范。
回复
10楼
首先根据防火规范的要去确认需是否要设置火灾自动报警系统,如规范没有套上需设置,再看有无防排烟系统,及防火卷帘,喷淋系统(主要考虑联动系统),我估计这么高的仓库应该有排烟系统,这么大的面积有防火卷帘,水专业设置喷淋系统,建议你还是做报警系统。关于应急照明,防火规范有明确要求,建议你设计,包括保证照度的应急照明灯具,还有疏散指示标志。关于一般照明建议使用大功率节能灯。并设电气漏电监控系统,这样消防方便才全面。
回复
11楼
戊类火灾危险,是没有可燃物质的场所,也就是不可能发生火灾危险的场所。电气设备采用普通的就可以。但是它的用途是仓库:人员逗留时间和人数都比较少,所以电气设备在人员不在时不要有电,也不宜将配电箱和柜设在仓库内,应该设在靠主通道门较近有人房间内为宜。另外一个仓库人员不是密集区,又是戊类危险。所以没有必要设立应急照明。也没有必要设立防火分区。
回复
12楼
严重同意11楼的做法!我的想法和11楼的是一样的,但是就是表达不出来。