请教砌体结构梁布置和墙开洞的问题
zjklu008
zjklu008 Lv.2
2012年12月10日 10:12:59
来自于砖混结构
只看楼主

想请教个问题 1、砌体结构 建筑图画过道的地方(没门)是布梁还是布墙开洞呢 (结构上层没要承重的墙) 2、砌体结构是不是卫生间120的墙下都要布置梁呢

想请教个问题 1、砌体结构 建筑图画过道的地方(没门)是布梁还是布墙开洞呢 (结构上层没要承重的墙)

2、砌体结构是不是卫生间120的墙下都要布置梁呢

未命名.jpg

免费打赏
无间道
2012年12月10日 10:18:38
2楼
楼梯处是一定要设梁的,其它部位可以不设梁。要都设梁了,就不能算是砖混结构了。
回复
zjklu008
2012年12月10日 10:27:04
3楼
像图片中客厅开口的位置需要设梁不? 还是布墙开洞
回复
江豚大大
2012年12月10日 23:37:45
4楼
12墙下做好还是打梁
回复
zsm10002
2012年12月12日 09:48:21
5楼

采用墙开洞。
回复
zjxuhappy
2012年12月12日 09:52:22
6楼
请按照砌体规范设构造柱和圈梁
回复
加班不画图
2012年12月12日 09:53:00
7楼
卫生间120的隔墙,跨度不大时可以不做梁,板底加筋。
图上客厅位置从建筑使用和结构上都应该做梁。
回复
xiongxian198999
2012年12月12日 11:14:03
8楼
120卫生间的墙体下,可以不用做梁,如楼上说的,可以板底加筋处理。如果用的是烧结砖等自重比较重,还有就是跨度比较的可以试试反梁。
回复
我本平凡
2012年12月12日 14:51:14
9楼
按照规范是需要的
回复
haiwang-163
2012年12月12日 16:00:23
10楼
这个问题,陈青来以前说过板里加筋对承受力没有什么大的影响。但现在设计还是如果墙下无梁时,在板里增加钢筋。
回复
wtt568739552
2012年12月12日 16:03:16
11楼
1 布梁
2 120墙下布梁 加梁间荷载就行了
回复

相关推荐