我第一次做防排烟,想咨询一下,楼梯间的风量算出来了22830,怎么选择剪刀楼梯楼梯间的每一个垂直百叶风口尺寸啊?剪刀楼梯是分两个风道的,是用L÷3600÷7?要不要除以n?? 合用前室的是L÷3600÷7÷3? 对嘛?谢谢各位大神了~~~
我第一次做防排烟,想咨询一下,楼梯间的风量算出来了22830,怎么选择剪刀楼梯楼梯间的每一个垂直百叶风口尺寸啊?剪刀楼梯是分两个风道的,是用L÷3600÷7?要不要除以n?? 合用前室的是L÷3600÷7÷3? 对嘛?谢谢各位大神了~~~
2楼
楼主去看看《实用供热空调设计手册》吧
回复
3楼
关于公式方面的问题,还是先询问你身边的专业人士,不过对风机有需求的,欢迎前来采购,13922857096 胡先生 岭南风机
回复
4楼
还应注意考虑风口有效面积系数,我一搬前室的取0.75,楼梯间的0.85
回复
5楼
楼梯间是设有几个风口就除以几,合用前室是除以3。
回复
6楼
恩 谢谢 我就是这样算的呀。。。
回复
7楼
为什么要除以3啊 合用前室
回复
8楼
关于楼主提出的问题,本人总结了自己的几点理解:
1、剪刀楼梯间可合用一个风道和一个系统,其风量应按两个楼梯间(正常的防烟楼梯间)的风量计算,风量22830m3/h是不是偏小了,再核算一遍。
2、剪刀楼梯间合用一个风道时,加压送风口应每层设置,相当于每个剪刀楼梯间间隔一层设置一个风口。若有不解,请参考图集07103-1。
3,、自垂百叶风口尺寸=L÷3600÷7÷32
4、前室或者合用前室的加压送风口的选择:按火灾时相应的同时开启的层数计算,L÷3600÷7÷n (其中,小于20层时,n=2;20-32层时,n=3)
回复