一般工程铝合金窗框到底安装在什么位置呢??有没什么强制规范啊?请教各位大虾了。。。
一般工程铝合金窗框到底安装在什么位置呢??有没什么强制规范啊?请教各位大虾了。。。
32楼
这种情况肯定是窗装完了,外墙已经收口了,出现这种情况很可能外窗是甲分包的,所以一定要催甲方,把隐患等说情况,看你这窗只收了底,没有收侧面很奇怪,并且底收口坡度也没有找好,后装窗户时居中就行了,里面收口后,让窗户外面打胶
回复
33楼
砌块墙+保温层 总厚度的一半位置 也就是墙中 固定在砌块墙上 不能固定在保温板上
回复
34楼
楼上面说的靠墙外侧防水效果好,但是在北方要求做墙体外侧做保温,在加上打底砂浆层、抗裂层、涂料等。少说也有个7-8cm,那还不得有外窗台。所以说,我们一般都居中。
回复
35楼
个人觉得20#的方法比较好用,也就是在中间了。至于说靠外边的那种,其实都是个别有特殊要求的。
回复
36楼
过来学习一下。。。。。。。
回复
37楼
学习。。。。
回复
38楼
看甲方的要求吧
回复
39楼
走中间 走外侧会有安全隐患 现在工人的施工技术你懂的 还是保险为好
回复
40楼
回复
41楼
问建设单位要数据,离内墙抹灰面进多少是窗框。
回复