关于10kv配网自动化信号上传的问题
zhu_tou
zhu_tou Lv.2
2012年12月06日 22:22:25
只看楼主

因本人是新手,非电力专业出身,所以问一个很傻B的问题,请各位高手帮忙!10kv变电站把进出线,分段把信号都传给配网自动化屏,再由自动化屏传给35kv/110kv的SCADA,再发给调度?配网自动化屏传给35kv/110kv的SCADA是通过串口发信,就是通汛线?那些老师傅说的10kv进线带纵差,需要发光纤通道故障等几个信号,有的发给seda,有的直接通过串口发信,如通过串口发信是否跳过seda,直接发给SCADA?

因本人是新手,非电力专业出身,所以问一个很傻B的问题,请各位高手帮忙!
10kv变电站把进出线,分段把信号都传给配网自动化屏,再由自动化屏传给35kv/110kv的SCADA,再发给调度?

配网自动化屏传给35kv/110kv的SCADA是通过串口发信,就是通汛线?
那些老师傅说的10kv进线带纵差,需要发光纤通道故障等几个信号,有的发给seda,有的直接通过串口发信,如通过串口发信是否跳过seda,直接发给SCADA?
我什么都不懂,请多包涵!
免费打赏
zhu_tou
2012年12月07日 18:43:03
2楼
没人回答啊,大家帮个忙啊!
回复
highlin87
2012年12月09日 10:16:39
3楼
我们这边10KV就是用户配电站。用户相关情况,上级站(35或110)又不监管的。电力局也只管10KV小区开关站,也没有上传相关自动化信息。兄弟,你能说的在仔细点吗?
回复
lingxuct
2012年12月09日 15:13:28
4楼
配电系统各回路运行数据上传到服务器的数据库,各系统上需要的数据通过访问数据库取得,至于如何链接数据库,是做系统的厂商清楚。
回复
larry52014
2012年12月09日 15:38:54
5楼
回复
ssds_ssds
2012年12月09日 20:49:05
6楼
"如通过串口发信是否跳过seda,直接发给SCADA" 请问什么是seda?
10KV综保装置的信号通过通讯管理器讲信号上送站内后台,或者通过总控上送主站,主站需要哪些信号,只需要在做总控组态时对应转发这些信号就行了。通过数字通道、模拟通道或者调度数据网通道都可以。
回复
slqljw
2012年12月11日 16:58:00
7楼
6#解释的很清楚
回复
红苹果
2012年12月20日 16:47:25
9楼
就地组网信号上传呗,配网自动化屏无非就是交换机、通信管理机之类的设备,信号就地传后台,顺便光纤再送35/110kV综自部分通讯单元。。
回复
hanzhg54
2012年12月20日 22:38:46
10楼
我的看法:
下级站往上级站传输信号,一般使用RGPS或电力线载波。
回复
lwq1982127227
2012年12月25日 15:07:01
11楼
10KV开闭所的信号传到调度等
回复

相关推荐