剪力墙安装给水管的问题
a_mmm_a
a_mmm_a Lv.4
2012年12月06日 14:50:17
只看楼主

很多卫生间里 不可避免的 要在剪力墙上竖向剃槽安装给水支管及角阀,但是这样是不符合规范的想问一下 这种情况 大家在现场上都是如何解决的呢?有没有不违规又合理的做法?

很多卫生间里 不可避免的 要在剪力墙上竖向剃槽安装给水支管及角阀,但是这样是不符合规范的
想问一下 这种情况 大家在现场上都是如何解决的呢?有没有不违规又合理的做法?
免费打赏
dxc13971151636
2014年01月10日 09:27:07
2楼
这个大家展开一下,,,原则上剪力墙是不能开的吧
回复
toumingweixiao000
2014年01月10日 11:08:16
3楼
剪力墙合模前,计算好沿墙暗敷给水管的具体位置,在钢筋保护层厚度内埋设挤塑板的细长条,拆模后把这东西剔掉.要是钢筋保护层厚度不够,索性就用模板锯出细长条,这样合模时会把局部分布筋强行挤进去,从而挤出给水管的空间来.
回复
shusheng2008
2014年01月10日 15:51:56
4楼
本帖最后由 河马先生 于 2014-1-10 16:05 编辑

见过和黄,是这样要求的,如图:

111111.jpg

厨卫给水管道一般DN25或20,将一个PVC DN32对切剖开,并将断面水平剪掉一截,然后用胶带缠紧,固定于如图位置,断面与模板紧贴。(做的时候突出一点,支模的时候,稍用力,就保证预留的紧贴。)

只是公司组织去各大楼盘参观几天,所以具体做法还不详,大致如此。我们一般的做法是直接预留在里面,或者预留个pvc管子,绑在钢筋上。那些不标准的小公司就更不要说了。7、80米的主体结构,浇好的剪力墙,居然在下面几层剔混凝土,露出大片钢筋。

回复
hbliuwei123
2014年01月11日 10:22:11
5楼
学习一下。!
回复
y806099267
2014年01月11日 11:27:48
6楼
已经盖好的楼房 剪力墙上暗转给水管道一般情况下只能剔槽、其次就是抹灰层加厚。假如现在是主体施工阶段的时候可以提前预埋聚苯板槽、留作日后暗装管道用
回复
云飘飘
2014年01月12日 07:08:38
7楼
做在粉刷层内
回复
mahaoliang123
2014年03月09日 09:56:26
8楼
只能是预先做好预埋
回复
杜钧
2014年03月10日 11:16:18
9楼
和黄的做法很对,必须这样才能省工省时。
回复
swq2013
2014年03月13日 11:14:53
10楼
综合各种因素,结构施工期间预留管槽最为合理
回复
yangguang08815
2016年06月14日 10:06:27
11楼
学习了,受教了
回复

相关推荐

APP内打开