600.800.1000mm宽的柜子分别用在什么场所啊?我看样本好像都是72e的,什么时候我选用什么宽度啊 ,同样深度也有这样的问题 我们这管用的是600x800的,但是什么时候会用800x800,或800x1000的啊?多谢各位指导!
600.800.1000mm宽的柜子分别用在什么场所啊?我看样本好像都是72e的,什么时候我选用什么宽度啊 ,同样深度也有这样的问题 我们这管用的是600x800的,但是什么时候会用800x800,或800x1000的啊?多谢各位指导!
2楼
根据母线方案不同来设置深度,有顶部和背部方案。
宽度根据配电回路的不同,比如MCC就家200或者400的电缆小室。
回复
3楼
不同的方案和配电回路有不同的外形尺寸,特别对于有母联分段柜的方案,
合适的方案将使得联络及布置很轻松很顺眼。
回复
4楼
你看ABB的样本呐,72e是高度,设备小室一般宽600,电缆小室宽400,电缆侧出线柜子一般就宽1000,后出线一般就宽600。一般柜深600,双面操作就1000
回复
5楼
MCC是马达控制器么?为什么它要加宽啊?
回复
6楼
MCC是电动机控制中心,实际中是进线柜、出线柜等一系列柜子的组合。
谁说它要加宽
回复
7楼
嗯 我刚问了abb的销售 他们说3.0的柜子,侧出线宽1000x深600,后出线宽600x深1000,如果电流大于6300a,将1000换成1200
回复