最近在做一个32层高层,普通剪力墙结构,6度设防,底部加强区5层,三级抗震。 由下到上分别是地库一层层高4.5米,架空层6.5米,标准层3米, 墙厚架空层以下取了320厚,第三层250厚,上面的就变成200厚了。 一到四层砼等级C50. 按道理说应该没什么了,但以下就遇到麻烦了。计算完后查看轴压比,地库底层墙轴压比有2/3部位的墙肢轴压比小于0.3,到了上面一层就是架空层这些原本小于0.3的墙肢部分轴压比到了0.4。
最近在做一个32层高层,普通剪力墙结构,6度设防,底部加强区5层,三级抗震。
由下到上分别是地库一层层高4.5米,架空层6.5米,标准层3米,
墙厚架空层以下取了320厚,第三层250厚,上面的就变成200厚了。
一到四层砼等级C50.
按道理说应该没什么了,但以下就遇到麻烦了。计算完后查看轴压比,地库底层墙轴压比有2/3部位的墙肢轴压比小于0.3,到了上面一层就是架空层这些原本小于0.3的墙肢部分轴压比到了0.4。
为了省含钢量,总工让扣规范。
于是找到了抗规6.4.5条及高规7.2.14条
按照规范小于0.3的墙肢设构造边缘构件,大于0.3的设成了约速边缘构件,结果是底部加强区最下面是构造边缘构件,上面设成了约束的,感觉很怪异。
我现在弄不清楚规范说的底层墙肢轴压比小于0.3时可设构造边缘构件,在底部加强区是否适用,我这种情况的工程能不能套用。
有人说规范的本质想法是底层墙肢轴压比小于0.3,那么其它层的轴压比肯定也小于0.3,是基于这种思想提出这条的。那么我的这个工程就不适用了。
同行们多多指导。规范说的情况具体是哪种,谢谢!
2楼
地库和架空层在地下吗?
回复
3楼
根据规范要求,超过轴压比的墙应在全底部加强区及以上一层设置约束边缘构件,其他部位设置构造边缘构件
回复
4楼
根据高规第7.2.14条第1款,如果你是"剪力墙"结构,没超过表7.2.14条的轴压比,应该是不用设约束边缘构件..个人觉得你们总工是对的,但建议约束边缘构件向下延伸一层.
回复
5楼
加强区你还是设约束边缘构件吧
回复
6楼
轴压比小于0.3的墙可以设置构造边缘构件。你看规范构造边缘构件不是有区分是底部加强区还是非加强区的,另外我做得32层剪力墙七度区混凝土等级只用到了C40,不知道你的布置是不是合理的。6度区应该用不到C50吧。
回复
7楼
底部加强区当然适用,你把最下面三层做约束边缘构件不就可以了,不算浪费钢筋
回复
8楼
这个问题说来有点复杂。
1)你模型的嵌固端在哪里?地下室顶板还是基础顶?
a.依据《抗规》6.1.10.3,如果在嵌固端在基础顶,底部加强部位宜延伸到嵌固端,所以如果你的嵌固端在基础顶,那么基础顶到地下室顶板这一段,也必须看成是加强部位。如果加强部位做约束,那么地下室这一段也必须做约束。
b.依据《抗规》6.1.14.3,如果嵌固端在地下室顶板,那么上面的剪力墙的边缘构件须向下延伸一层。
小结:依据楼主的叙述,你好像是一层地下室。一层地下室,不管你的嵌固端是在地下室顶板还是基础顶,地下室这段剪力墙的边缘构件都必须与上面一样,即上面是约束,下面也必须是约束。
2)抗规6.4.5条及高规7.2.14条,所规定的轴压比是哪个地方的轴压比?规范上说“底层”?这个“底层”需要仔细研究。
a、在有地下室的结构中,“底层”是指的“地下室上面楼层”的轴压比(不是地下室底层的轴压比)。
b.“地下室上面楼层”这个怎么理解?
个人认为:规范上说的底层,当初写规范,专家认为一般来说越往下,轴压比越大,所以直接说的底层,没有考虑底层墙体加厚,轴压比反而比上面小的情况。所以我认为我们在实际设计中,规范上的“底层轴压比不大于”我们应该理解为“底部加强部位的所有楼层轴压比不大于”。 为什么这么理解,当结构承受水平力作用,比如风、地震是结构产生水平摇动,结构发生变形,剪力墙底部是变形最大的地方,大地震情况下,剪力墙的塑性铰出现在底部加强区内,不是只出现在底层这一层。所以加强部位的的延性及承载力决定了整个结构的延性和承载力。 这就是为什么规范规定要对剪力墙底部加强进行加强的原因,也是我为什么说“底层”是“底部加强部位所有楼层”的原因。(哎,终于写完了,用了一个小时时间啊,急速提高打字速度!)
以上是我个人理解,有不对的地方,请前辈指正。
回复
9楼
针对你这工程,剪力墙底部加强部位及其上一层只有轴压比大于0.3者均要设置约束边缘构件
6度区混凝土强度做到C50或者理解成:为了不设置约束边缘构件把混凝土强度做到C50,不太合适,工程合理及概念设计不是硬凑成规范最小值,应从整体概念入手,32层底部范围内应采取有取措施增加构件延性,不能为了省而设计,合理的设计其含钢量可以很好的控制,现在开发商往往拿规范条文要求设计,按规范做到最小,但设计人别忘了,规范规定的往往是最小值,重要构件还是要从概念上进行把控。该省的省。
延性设计不仅仅是提高混凝土强度就完事了,应从多个角度入手。
比如说,墙体布置,截面最值,墙体约束边缘设计,底部墙体的配筋率等
回复
10楼
哥 你理解错了吧
约束的只用于底部加强 上面的轴压比超了也是构造边缘构件
你们做没做过类似工程 没做过我建议你还是冷静些吧 废材料不见得丢生意 省出毛病了大家都进去
回复
11楼
抗规6.4.5及高规7.2.14条的意思就是如果剪力墙轴压比小于规定值时,就可以按照构造边缘构件配置,即便是在底部加强区也可以的,对于上部楼层墙厚变小,轴压比反而增大的情况,如果还在加强区范围,就要约束构件配置了!底部剪力墙轴压比较小,混凝土的承载力余量已经很大,故可以采用构造边缘构件的。
说点题外话,架空层6.5m,为什么不加一层楼盖楼了,这样你剪力墙的厚度250mm应该就可以了!
回复