10KV高压线路保护
前浪
前浪 Lv.2
2007年08月22日 15:57:33
只看楼主

开闭所与车间变电所距离400米,可以只在开闭所设继电保护,在车间变电所设高压负荷开关吗?这样做有什么问题?若采用2级保护,动作时间能否错开?会不会两个一起动作?

开闭所与车间变电所距离400米,可以只在开闭所设继电保护,在车间变电所设高压负荷开关吗?这样做有什么问题?若采用2级保护,动作时间能否错开?会不会两个一起动作?
免费打赏
lingxuct
2007年08月22日 18:12:12
2楼
开闭所出线设速断、过流、接地(零序)保护,变电所(只有变压器,没有高压柜)装负荷开关(可带高压熔丝)。
如果变电所有高压开关柜,那么进线只设过流保护(是本所各出线保护的远后备保护和母线保护)。
回复
zeagush
2007年08月23日 08:18:44
3楼
看你是用断路器还是负荷开关+熔断器了,如果是断路器,可设置延时时间,如果是负荷开关+熔断器,把第一级的熔断器电流选为下一级的两倍即可
回复