厂区弱电综合管线设计 :电视、电话、网络、监控、消防可否走同一电缆桥架在埋地部分都穿硬塑料管可以吗 电视和网络线缆是否都有铠装埋地的?

厂区弱电综合管线设计 :电视、电话、网络、监控、消防可否走同一电缆桥架

在埋地部分都穿硬塑料管可以吗 电视和网络线缆是否都有铠装埋地的?
免费打赏
handou2003
2004年11月04日 16:01:56
2楼
严格说,消防单独走,其他可以一起走。不需要铠装。
回复
lovecntong
2004年11月04日 16:26:39
3楼
不是说在桥架上用铠装的。
是在没有桥架的地方想用铠装的,不知道电视电缆和网络电缆有没有铠装的?
还有弱电线路在埋地时都用硬塑料管可以吗?
回复
电气恐龙
2004年11月04日 19:07:29
4楼
不过路的地方电信部门都是走硬塑料管的。实际上用塑料管比钢管好:耐腐蚀;施工方便;造价低。就是强度差点。可以在埋地时用塑料管,局部过路是穿钢管再加强一下。
回复
antong_1
2006年01月05日 17:52:04
5楼
消防单独走,其他可以一起走。桥架内不需要铠装。还有弱电线路在埋地时都用硬塑料管可以,但过路必须是钢管
回复
jinzhu1180
2006年01月06日 14:36:15
6楼
监控摄像机如果是机房供电、现场变压,摄像机的电源就要单独布管。室外可以走塑料管,PE管居多,PVC我们小区施工中也用,由于成本比较高,所以很少用G管。室内地下室部分是不能用塑料管的,可以用KBG,其它是可以用PVC的。主要还是看业主的需求。
数据线(就是你所说的网络线)水平距离不能超过百米,因此室外主干一般都是光纤,光纤是有铠装的没错,数据线铠装的没用过。
回复
alan024
2006年02月13日 16:01:58
7楼
同意6楼