工厂接地的问题
mfkduemc
mfkduemc Lv.3
2012年12月04日 21:15:33
来自于防雷减灾
只看楼主

最近在看某化工设计院设计的图纸,厂区有十多个建筑单体以及设外露天布置的金属容器(工艺塔、储罐)等。设计采用人工接地体为主,建筑物及设备自然接地体为辅。有一个一直没有想通的地方是相邻的各建筑物及设外露天布置的设备区人工接地干线均采用扁钢把二者相互联通,使整个厂区的人工接地体成为一个整体的接地网络。请问这样做有什么好处,是否有必要?(设计说明中已说明了建(构)筑物防雷接地、防静电接地以工作接地均共用一个接地系统)请哪位高手予以解答,不胜感激!

2012年12月04日 22:38:19
2楼
相当于整个厂区都是等电位,更可靠和安全
回复
superdaya
2012年12月05日 10:17:09
3楼

QQ截图20121205101723.png
见SH3097-2000
回复
永无止境
2012年12月05日 14:36:04
4楼
3#楼的正解。确实如何的。弄到一起的话,接地更可靠的。
回复
sumdge
2012年12月05日 17:06:21
5楼
接地,等电位,安全要求。
回复
dianqi090101
2012年12月05日 17:47:43
6楼
我觉得等电位应该更有说服力吧
回复
whatr
2012年12月05日 18:13:17
7楼
很多工业规范明确提出一片区域地网。
比如发电厂,就一张网,所以建筑、户外设备全都挂到网上。
未来趋势就是整个地球一张接地网!


目前趋势是搞民用建筑也要连通的。

看民规的2条
22.8.2 当同一电子信息系统涉及几幢建筑物时,这些建筑物之间的接地网宜作等电位联结,但由于地理原因难以联结时除外。
22.8.3 当几幢建筑物的接地网之间难以互相连通时,应将这些建筑物之间的电子信息系统作有效隔离。

可能一些人没使劲往后面翻,这些条文没见到。。。


这意味着一片住宅小区、一个学校、一个医院,各个楼的地网要连通。。因为在建筑红线区域内我们只有一个网络机房、一个消防控制室……

22.8.3提到做隔离,可能是设隔离变压器。。。不熟悉。。。不如连扁钢来得快。。还是连扁钢吧。。。


水管、气管其实已经把各建筑物连通。
另加人工接地扁钢,为了更加可靠、锦上添花。


如果临近的2栋楼,没有水管、气管沟通。。并且各自做了接地。。相对于独立接地。。。那么独立接地的条件————2接地极20m间距。。。看看能不能满足



目前最扯淡的是路灯了。反正我是想不明白。。。民规说建筑物外墙20m开外的路灯都要做TT系统。。。
一个厂区、住宅区都一个地网、、路灯怎么能独善其身呢、搞独立接地呢?并且路灯离建筑物基础通常很近、有的就3m。。。20m距离肯定达不到。。。。
回复
jsh705jsh
2012年12月05日 20:27:37
8楼
接地网联接越多,接地电阻越小,放电速率越高,肯定更好了
回复
electricity
2012年12月05日 21:39:10
9楼



但是 不是两个建筑之间埋一个扁钢就是全等电位了。建筑外离扁钢越远越不等电位。
其实楼主看到的那个做法是国内的习惯,国外也有不那么做的。室外大面积占地的那种项目等电位不好做,所以低压也有用TT的。
回复
shanshuimeijun
2012年12月06日 07:00:11
10楼
学习了,谢谢
回复
jkhzy
2012年12月06日 08:38:39
11楼
共用接地网,可能更好
回复

相关推荐

APP内打开