270KW电机如何选电缆
qqaw
qqaw Lv.2
2007年08月21日 14:35:57
只看楼主

我厂为新在建厂,老板问我有两路270KW.220KW电动机的动力线,用多粗的电缆.我按经验法   270KW*2=540A        220KW*2=440A     如按10下5,百上2.   那不是要刚好1KW2A   270平方   440平方    

我厂为新在建厂,老板问我有两路270KW.220KW电动机的动力线,用多粗的电缆.
我按经验法   270KW*2=540A
        220KW*2=440A
  
   如按10下5,百上2.
   那不是要刚好1KW2A
   270平方
   440平方    
免费打赏
qqaw
2007年08月21日 15:13:39
2楼
如何配开关,帮忙吧,各位哥儿
回复
码头电气
2007年08月21日 16:00:47
3楼
条件也详细点啊,比如距离啊,短路容量什么的
回复
qqaw
2007年08月21日 17:05:27
4楼
不好意思,3000KVA干式变压器.配电柜引至车间260米左右,一路220KW空压机,一路270KW啤胶机
回复
wdywzy
2007年08月21日 19:07:17
5楼
我认为计算应该先看看你选啥线,查出线的阻抗,计算出线路压降,看是否满足使用,若不满足另选线,再算,直到满足使用了为止!
好象44OA的有问题,标准不一样啊!
一般配电电压降不能大于5v
回复
ljs1399
2007年08月21日 20:20:15
6楼
270KW按0.85公率因数计算应该是482A..200KW的计算电流是357A
回复
lingxuct
2007年08月22日 03:57:54
7楼

变压器离用电设备太远了,线路压降大,损耗也大,不合理。
回复
well-wang168
2007年08月22日 14:42:18
8楼
还有就是你的启动方式是什么?这个在选电缆的时候也是要考虑的
回复
qqaw
2007年09月05日 09:54:46
9楼
设备本身都有软启动装置,先启动空压机以后才运行啤胶机
回复
wulonghua_1982
2008年08月11日 12:43:18
10楼
个人意见
270KW用3*185+1*95的电缆
220KW有3*150+1*70的电缆
回复
wulonghua_1982
2008年08月11日 12:45:09
11楼
可能是两台变压器供电,分别放两根就可以了
回复