请教高压配电方案柜子问题!!!
langhua1981
2007年08月21日 09:36:42
只看楼主

我在做一个变配电房,高压配电方案准备采用一个进线柜(带计量),一个PT柜,一个总柜和一个溃线柜共4个柜!!但供电局一个工程师说三个柜就够了!!!!不明白怎么做!!!!请教高手!!!还有配电房里的电缆沟是怎么挖的,是在柜子的正下方还是在柜后通道挖电缆沟呢?见图!!!

我在做一个变配电房,高压配电方案准备采用一个进线柜(带计量),一个PT柜,一个总柜和一个溃线柜共4个柜!!但供电局一个工程师说三个柜就够了!!!!不明白怎么做!!!!请教高手!!!
还有配电房里的电缆沟是怎么挖的,是在柜子的正下方还是在柜后通道挖电缆沟呢?
见图!!!

1187660191170.JPG

免费打赏
langhua1981
2007年08月29日 22:05:54
12楼
如果都一样,那用三个柜子的方案还节省投资!!!但是我现在看用四个柜子的方案比较多!!!那位为我解答下啊?
回复
langhua1981
2007年08月29日 22:07:42
13楼
如果都一样,那用三个柜子的方案还节省投资!!!但是我现在看用四个柜子的方案比较多!!!那位为我解答下啊?
回复
langhua1981
2007年08月29日 22:07:46
14楼
如果都一样,那用三个柜子的方案还节省投资!!!但是我现在看用四个柜子的方案比较多!!!那位为我解答下啊?
回复
alphalies
2007年08月30日 19:34:11
15楼
供电局站的话,一般供电局会将计量柜铅封,柜子维护起来比较麻烦。计量柜做成断路器柜就不太好维护断路器了。如果电流不大,个人觉得可以采用固定式计量柜,采用固定安装的负荷开关或隔离开关,CT、PT全部固定安装,减少成本。
回复
alphalies
2007年08月30日 19:40:47
16楼
我做得比较多的是5台柜子的 计量柜->母线转接柜->进线断路器柜->母线PT柜->馈线断路器柜
你图上的4个柜子方案PT柜内走排不是很方便。
回复