我在做一个变配电房,高压配电方案准备采用一个进线柜(带计量),一个PT柜,一个总柜和一个溃线柜共4个柜!!但供电局一个工程师说三个柜就够了!!!!不明白怎么做!!!!请教高手!!!还有配电房里的电缆沟是怎么挖的,是在柜子的正下方还是在柜后通道挖电缆沟呢?见图!!!
我在做一个变配电房,高压配电方案准备采用一个进线柜(带计量),一个PT柜,一个总柜和一个溃线柜共4个柜!!但供电局一个工程师说三个柜就够了!!!!不明白怎么做!!!!请教高手!!!
还有配电房里的电缆沟是怎么挖的,是在柜子的正下方还是在柜后通道挖电缆沟呢?
见图!!!
2楼
进线带计量,一台PT,一台出线应该也行的
回复
3楼
同意楼上的
回复
4楼
进线带计量,一台PT,一台出线应该也行的!~!!!!!那怎么画啊?是不是把两个母线连在一起,第三个柜子取消那种?
如图!!!如不对,请哪位指教下!!小弟在线等!!!
回复
5楼
进线做电缆头,计量不要放在抽屉里面,计量和PT合用一个柜,电缆沟就作在柜子下面就可以了
回复
6楼
进线做电缆头?就是进线处不用做断路器?
回复
7楼
2台柜也可以
回复
8楼
进线一台柜,计量一台柜(包括PT),馈电一台柜。就这样,共三台柜子!
回复
9楼
“一个溃线柜共4个柜!!”。够恐怖的,溃线柜呢
为什么非要断路器柜呢?现在基本都用负荷开关柜吧
回复
10楼
进线PT一个柜,计量一个柜,出线断路器柜,估计计量与PT放在一起供电公司不会同意.
回复
11楼
三个柜子的方案和四个柜子的方案比较起来,各有什么优劣?请指教!!!
回复