某高效冷凝管换热系数K值,样本上宣称达到6.1KW/M2.C,各位大侠看看是不是有点夸张阿?(R22冷媒,水冷。)
某高效冷凝管换热系数K值,样本上宣称达到6.1KW/M2.C,各位大侠看看是不是有点夸张阿?(R22冷媒,水冷。)
2楼
一句话,不知道这个世界上还有没有王法!!!!!!!
回复
3楼
^_^
人有多大胆,地有多大产嘛。。。多谢楼主提醒,如果能将这个牌子曝光我们就更谢谢了。。
回复
4楼
相信它=相信盐罐子里出蛆。
回复
5楼
关键看水侧污垢系数取多少。K与水侧污垢系数有很大关系。
按ARI的标准冷凝器水侧污垢系数0.044m2℃/KW,甚至取0自己算算看,是很有可能的。
所以正常的应该宣传其管外换热系数、管内换热系数。
以某公司一款冷凝管算过,在满足水压阻力损失的前提下,冷凝器水侧污垢系数0.044m2℃/KW时,K=6.7KW/M2.C,冷凝器水侧污垢系数0.086m2℃/KW时,K=5.1/M2.C,相差30%多。
另外说一句,我自己作设计时,对不同厂家所给的参数会作不同的修正。
回复
6楼
哦,学习了
回复
7楼
比铜的导热系数还大了近一倍,有创意!
回复
8楼
某高效冷凝管换热系数K值,样本上宣称达到6.1KW/M2.C,各位大侠看看是不是有点夸张阿?(R22冷媒,水冷。) 、、
还好啊!有的单位达到10kw/m2哦,具体什么单位不说了,可就有那些人在搞鬼。一台标准制冷量400kw轴功率200kw/h的螺杆压缩机他们公司只配套了28M2冷凝器哦,真是的,哎!不得了啊!
回复
9楼
有一种可能是它夸的啊自己换热系数的同时把自己的换热面积加大了,而加大的换热面积不让你知道,比如它本来有100m2,结果它说成50m2,也不是没有可能
回复