关于补偿柜方面,向大家跪求一个问题,谢谢.
qianjianping06
2007年08月20日 14:13:44
只看楼主

计算的无功功率补偿的安装功率为250Kvar.那相对应的电器元件比如熔断器,接触器,热继电器,电容器的型号和规格该如何选择呢?谢谢大家.

计算的无功功率补偿的安装功率为250Kvar.那相对应的电器元件比如熔断器,接触器,热继电器,电容器的型号和规格该如何选择呢?谢谢大家.
免费打赏
hawk6267
2007年08月20日 20:32:11
2楼
熔断路50A,RT14-63那种,接触器,CJ19C-63,热继,JR36,40-63可调,电容器,BSMJ-0.4-25KVAR,或0.45的,看你的电压稳定性,
回复
qianjianping06
2007年08月23日 22:56:56
3楼
真的很感谢,再次表示感谢:)
回复
clover_00
2007年08月27日 11:51:11
4楼
受人鱼不如受人渔啊
回复
clover_00
2007年08月27日 11:55:10
5楼
可以说下具体方法吗??
谢谢!
回复
shenzhen_aut
2007年08月27日 15:39:36
6楼


极经济又标准的设计方案!
顶一顶!
回复