只看楼主

建筑为两个单元每层4户,一层丙类库房是通的,共500㎡,库房是否要用喷淋?

建筑为两个单元每层4户,一层丙类库房是通的,共500㎡,库房是否要用喷淋?
免费打赏
zzsleep
2012年12月04日 14:54:27
2楼
人都木有,,哎,,,我只想知道能不能只是库房做室内消火栓系统,而不去管楼上的4层住宅~~
回复
chk.ck
2012年12月04日 16:54:33
3楼
一个建筑,能分成两部分报批,验收不?
你做了底层的消火栓,能满足建筑内任意部位都有股水柱的要求不啊?
还是从严吧。
另外,这种建筑有没有违反规范?(本人多数做工业项目,很少遇到这种建筑)
回复
machao_760
2012年12月04日 16:55:37
4楼
最好底层不要写库房,谁家住在库房上也不舒服啊,写成配套网店什么的比较好,也不用做消火栓
回复
machao_760
2012年12月04日 16:59:52
5楼
你要是底层做消火栓了,住宅上面的4层也都要做消火栓,因为多规8.4.3的第1条很明确,设置有室内消火栓的建筑,除无可燃物的设备层外,各层均应设置消火栓
回复
hjm602
2012年12月05日 10:36:56
6楼
这种建筑要根据建筑定性和建筑规模走,消火栓要上全部都要上,而且最好用单立管双栓口!
回复
zxhccc
2012年12月22日 16:04:08
7楼
把底层库房的火灾危险性类别改成丁类,就不用做了。
回复