关于砌体结构中的强度调整问题,请帮忙
huang_qiqi
huang_qiqi Lv.5
2007年08月19日 19:32:22
只看楼主

<砌体规范>中式(3.2.1-1)的应用,在施岚清书中的[例6.7.2],对配筋砌体中砌体面积小于0.2平米时,调整系数是(0.2+A),为什么这个系数是用在fg上,而不是在算fg中的f上?但是在徐建的书中,却有出现是先把f调整之后才算出fg,fg就不在因为面积小于0.2而调整请教各位,正确的应该是哪一种?

<砌体规范>中式(3.2.1-1)的应用,在施岚清书中的[例6.7.2],对配筋砌体中砌体面积小于0.2平米时,调整系数是(0.2+A),为什么这个系数是用在fg上,而不是在算fg中的f上?
但是在徐建的书中,却有出现是先把f调整之后才算出fg,fg就不在因为面积小于0.2而调整
请教各位,正确的应该是哪一种?
免费打赏
lds8927936
2007年08月19日 23:09:47
2楼
<砌体规范>中(3.2.3)中有较详细的说明,徐建的书好像是错了
回复
zhouxwhit
2008年08月20日 23:27:42
3楼
灌孔砌块只对f调整,不对fg调整
回复
jindao080712
2010年08月26日 21:59:19
4楼
规范有些很模糊,考题也有漏洞,期待2010新规范
回复
georgexu66
2010年08月27日 09:35:42
5楼
施岚清书没错.
回复
中建老工
2010年08月27日 10:23:53
6楼
兰定筠的也错了,09年的考题还考了,一级与二级给的答案还不一样。