ZW7工频耐压问题
lijianwu1983
2007年08月19日 16:27:16
只看楼主

ZW7户外断路器在对断路器断口/对地试验95KV耐压都是通的过,在对单相用兆欧表测量 下瓷瓶(小的瓷瓶)对地始终是摇不过的,达不到500,对其相关的互感器,硅油 单独测量都是通的过的,可整体一装就是不可以,不知是什么问题,请分析

ZW7户外断路器在对断路器断口/对地试验95KV耐压都是通的过,在对单相用兆欧表测量 下瓷瓶(小的瓷瓶)对地始终是摇不过的,达不到500,对其相关的互感器,硅油 单独测量都是通的过的,可整体一装就是不可以,不知是什么问题,请分析
免费打赏
ddll188
2007年08月20日 08:41:10
2楼
这可能是组装上面出问题了
回复
lijianwu1983
2007年08月23日 07:53:08
3楼
我觉得不是安装的 问题,如果是安装的问题的话那对地这个工频耐压试验肯定是通不过的
回复
missile80
2007年12月03日 08:34:04
4楼
有可能是里边的油缓冲没有处理好,接地了!
回复
fujian6132
2008年08月16日 14:57:28
5楼

不一定,绝缘电阻达不到,耐压也可能通过,比如有污秽,潮湿

[ 本帖最后由 fujian6132 于 2008-8-16 14:58 编辑 ]
回复
wuxijia111
2009年01月01日 09:51:00
6楼
对ZW7型的上述情况我不是太清楚,但我碰到过类似情况,那是ZW8的,原因是内部连杆老化引起的