同时使用系数KX的选取
dongzhu222
dongzhu222 Lv.2
2007年08月19日 09:49:06
只看楼主

有一工程,均为270平方左右联排别墅500户,设计的单户配电为20KW,每个电表箱约为15户人家。设计取KX时候,在电表箱计算时候取KX=0。8,在做变压器容量计算时候,整体KX=0。5。请教各位大侠,是否合适。谢谢!!

有一工程,均为270平方左右联排别墅500户,设计的单户配电为20KW,每个电表箱约为15户人家。设计取KX时候,在电表箱计算时候取KX=0。8,在做变压器容量计算时候,整体KX=0。5。请教各位大侠,是否合适。谢谢!!
免费打赏
lingxuct
2007年08月19日 11:11:40
2楼
别墅用电与经济发达情况关系密切,就目前我国最发达的北京、上海、广州等地区,估计5年内楼上的20KW/户,Kx=0.8*0.5=0.4肯定够大了。因为Kx=0.4时,平均每户用电达到8KW!(220V供电的电流有36A以上!)
回复
dongzhu222
2007年08月25日 10:56:49
3楼
谢谢指教。另外,考虑到别墅用户可能会使用中央空调系统及即热式电热水器,所以在进行单户容量计算时候,取了Pe=20kw ,Kx=1。大家都是这么做的吗?
回复