最近看到一种“深度负压冷却塔”,厂家的资料是可降低到湿球温度以下,在28度湿球时,其冷却塔出水温度可以达到20度,是一家南京的公司在做的,不知道大家谁见到过,有实际使用经验的出来说下嘛!个人看法:1、看过其所说的“深度负压理论”,就是加大风量,塔内外压差增大,这种情况下,如果以压差作为推动力的热力计算中,好象是可以提高蒸发效率,但是能不能降至冷却极限,或是低于湿球温度这个极限,就很难说了;2、另外觉的这种冷却塔需要极长的换热沿程距离和时间;
最近看到一种“深度负压冷却塔”,厂家的资料是可降低到湿球温度以下,在28度湿球时,其冷却塔出水温度可以达到20度,是一家南京的公司在做的,不知道大家谁见到过,有实际使用经验的出来说下嘛!
个人看法:
1、看过其所说的“深度负压理论”,就是加大风量,塔内外压差增大,这种情况下,如果以压差作为推动力的热力计算中,好象是可以提高蒸发效率,但是能不能降至冷却极限,或是低于湿球温度这个极限,就很难说了;
2、另外觉的这种冷却塔需要极长的换热沿程距离和时间;
3、对其所说的电机功率只需增大60%左右,表示一点疑虑;
大家要看的去网上搜索下,到处都有这种产品的介绍,现在还没听到什么负面的声音啊。。。。。
12楼
还是有可能的,湿球温度虽然肯定超过不了.但是在负压系统下,塔内的环境湿球温度和干球温度是降低了,这种情况下,出水温度可能低于负压冷却塔外的湿球温度,但是高于塔内的湿球温度,所以这并不违背我们现有所学知识的规律.但是需要我们在某些方面思维有所突破.而去思考!!!!不能一味的指责........
回复
13楼
深度负压式低温度出水冷却塔经南京市产品质量监督检验所检测,产品性能优于国家标准要求,深度负压冷却塔可广泛应用超级大厦、宾馆、饭店、商场、影剧院、纺织企业、化工企业、烟草行业、特种设备冷却等国民经济的多个行业和领域。
目前市场上的冷却塔工况都控制在37℃进水、32℃出水,△T=5℃。在夏季高温天气,冷却塔的出水温度一般在35℃以上,△T小于5℃;即使在其他季节,由于很多现有的冷却塔结垢严重,影响了传热,使得冷却塔的实际温降也往往达不到5℃。通过对南京地区一些用户的调查,一般△T在2℃-3℃度之间。-
冷却塔的散热效果差,严重影响了制冷机的效率。
将冷却水的进出水温差控制在湿球温度以上,对冷却塔来说是节能的,但对制冷机来说则不节能。/
冷却水出水温度升高,冷凝压力增大。目前市场上的水冷式冷水机组,在标准工况下COP(能效比)约在1:5左右。如果采用负压式低温度出水冷却塔,并且通过调节制冷机的最佳运行状况,可以使带有满液式蒸发器的制冷机效率提高80-100%,使带有干蒸发器的制冷机效率提高50-60%,使溴化锂制冷机效率提高30-40%。如果再把冷却塔与冷却水泵多消耗的功率计算在内,则整个中央空调制冷系统的能耗可降低30-40%,非常可观。
冷却塔系统的除垢灭菌也一直是困绕中央空调制冷系统的一个难题。对于冷却水系统,虽然通过采用闭式系统,能够解决了这一难题,但却难以找到与闭式系统所对应的冷却塔。
如果使用闭式水冷式冷却塔,虽然可以解决循环冷却水管里的除垢灭菌问题,但由于冷却水的出水温度过高,进而严重影响了制冷机的效率,并且闭式水冷式冷却塔只适合于在冬季0℃以上不结冰的地区使用,否则循环冷却水管会被冻裂,同时由于每年冬季的放水,又会使冷凝器结垢。
通过对冷却水系统除垢灭菌问题的多年研究,我们在深度负压冷却塔中应用自主创新的三项发明专利,可以很好地解决冷却水系统的除垢和灭菌问题,可以使冷却水系统无军团菌,无垢生成。
深度负压冷却塔国际国内唯一达到:冷却塔出水温度低于当时当地环境的湿球温度深度负压冷却塔国际国内唯一达到:冷却水系统无军团菌、无垢生成。
负压冷却塔的广泛应用,将为社会节约大量的宝贵能源,将为环境的优化做出巨大贡献。
回复