梅花触臂和鸭嘴式触臂,哪种更好?
xingyu163
Lv.3
2007年08月18日 22:53:08
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
手车触臂的两种方式,梅花触臂和鸭嘴式的,两种有什么优劣呀,为什么10kV的一般选梅花式而35kV却选鸭嘴式呢
手车触臂的两种方式,梅花触臂和鸭嘴式的,两种有什么优劣呀,为什么10kV的一般选梅花式而35kV却选鸭嘴式呢
免费打赏
hawk6267
2007年08月20日 20:53:02
2楼
10KV与35的都有梅花的,梅花的电流大些,一般在一个系统中,35KV电流比较小,所以用鸭嘴式就够了,这样成本低,大电流的也用梅花的,很少
回复
yuhuoqing
2007年08月21日 09:14:00
3楼
梅花触头的接触面均匀,能承受较大电流;鸭嘴很容易不均匀,造成发热量大,所以只能在小电流用。
回复