补偿装置过补之后怎么办呀?如果不投电容的话,功率因数就不够了呀!
补偿装置过补之后怎么办呀?
如果不投电容的话,功率因数就不够了呀!
2楼
供电局的条文,过补与欠补是一样罚钱的,如果是0.9为标准值的话,在-0.9---1----0.9都不罚钱,多出来搞点奖励,你现在过补,那就少投几路,但是如果只有一组回路,那就按时间来投,比如一天搞半天,最终要看电度表,查一下有功与无功本月总电量,算成功率因数,使这个值保持在1-0.9之内,OK
回复
3楼
有自动补偿控制器就可以了,你的问题是不是负载小而单只电容容量太大,形成了不投欠补投了过补?如是,建议你更换个别小容量电容上去,然后结合有寻优投切功能的自动补偿控制器就可以解决问题了,产品可以在这里找到:http://huaddqi.diytrade.com
回复
4楼
功率因数不稳定!0.85-0.95之间.供电局有标准吗?
自动补偿控制器? 试试吧!!
谢谢两位!
回复
5楼
我曾经碰到过类似问题。主要是动力容量大,而实际负载较小,电容为30千法,投一只就朝前,不投功率因数又不够。尽管我将补偿器的K值调到最佳,但还是如此。后将几组30千法换成15千法就解决了。
回复
6楼
电抗器可以到这里shanghaibotian.b2b.hc360.com