局部等电位
huang2008
huang2008 Lv.3
2004年11月02日 16:02:16
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位:住宅浴室内LEB端子箱应不应该与户内配电箱PE线联结

请教各位:住宅浴室内LEB端子箱应不应该与户内配电箱PE线联结
免费打赏
ttt001
2004年11月07日 15:23:44
12楼
按局部等电位的标准图籍做法就可以。
回复
lengbing
2004年11月07日 16:26:39
13楼
设置有“不接地的等电位联结”,甚至可以不再设置接地故障保护。
回复
mr65
2004年11月07日 18:19:26
14楼
望大鼻子解答
回复
sxf302
2004年11月07日 18:58:22
15楼
最近也碰到同样问题,我国标准图集02D501-2 等电位连接做法中明确表明:不许浴室中LEB与户内配电箱相连接:因为本来整个卫生间是零电位,不带电的,你一连,当发生故障使得PE线带电,旧会使卫生间也带电,不是可以连也可以不连,是严禁、禁止、绝对不许连接,一些老设计工程师认为要连(我也碰到这样的情况)但事实上是不可以的,这样做是严重违反规范。
回复
飘泊的云
2004年11月08日 11:38:40
16楼
这下明白了。。
回复
hero206
2004年11月09日 12:42:14
17楼
与柱内钢筋相连应该就和总等电位相连了,另外要和卫生间的插座PE线相连
回复
mhqychen
2004年11月09日 16:38:23
18楼
好象是禁止从外头引进PE线与局部等电位联结,里头的要连
回复
hero206
2005年04月18日 22:59:35
19楼
如果卫生间有PE线,就应该要连接,国标图集上面表示得非常清楚!
回复
caibingchen
2005年04月20日 21:51:20
20楼
我认为练不廉都可以连,但卫生间内的电器设备的pe线应与LEB连,而不是取自配电箱的PE线
回复
binghuo
2005年04月21日 20:35:36
21楼


和卫生间pe线连了后,不就和配电箱pe连了起来了吗
回复

相关推荐

APP内打开