请教各位:住宅浴室内LEB端子箱应不应该与户内配电箱PE线联结
请教各位:住宅浴室内LEB端子箱应不应该与户内配电箱PE线联结
12楼
按局部等电位的标准图籍做法就可以。
回复
13楼
设置有“不接地的等电位联结”,甚至可以不再设置接地故障保护。
回复
14楼
望大鼻子解答
回复
15楼
最近也碰到同样问题,我国标准图集02D501-2 等电位连接做法中明确表明:不许浴室中LEB与户内配电箱相连接:因为本来整个卫生间是零电位,不带电的,你一连,当发生故障使得PE线带电,旧会使卫生间也带电,不是可以连也可以不连,是严禁、禁止、绝对不许连接,一些老设计工程师认为要连(我也碰到这样的情况)但事实上是不可以的,这样做是严重违反规范。
回复
16楼
这下明白了。。
回复
17楼
与柱内钢筋相连应该就和总等电位相连了,另外要和卫生间的插座PE线相连
回复
18楼
好象是禁止从外头引进PE线与局部等电位联结,里头的要连
回复
19楼
如果卫生间有PE线,就应该要连接,国标图集上面表示得非常清楚!
回复
20楼
我认为练不廉都可以连,但卫生间内的电器设备的pe线应与LEB连,而不是取自配电箱的PE线
回复
21楼
和卫生间pe线连了后,不就和配电箱pe连了起来了吗
回复