某日晚10点多,同事基本都已经回家,我正在加班,突然日光灯变暗,我抬头一看,天花上的灯管冒烟了,几秒后只听“噗,噗”几声,好些个灯管爆了,请问这是电压过低的原因吗?以前还遇到过白只灯突然灯丝变成紫色,随后就灯泡碎了,这又是什么原因?盼望着您的解答!!!
某日晚10点多,同事基本都已经回家,我正在加班,突然日光灯变暗,我抬头一看,天花上的灯管冒烟了,几秒后只听“噗,噗”几声,好些个灯管爆了,请问这是电压过低的原因吗?
以前还遇到过白只灯突然灯丝变成紫色,随后就灯泡碎了,这又是什么原因?
盼望着您的解答!!!
13楼
好些个灯管爆了!
检查有没有断零
回复
14楼
应该不会是断零,如果断零的话应该是所有的灯管都爆裂才对,不会是只有部分爆裂啊,而且不可能是电压低造成的啊,我看了日光灯的工作原理,日光灯本来就工作在低于220V的环境中的。我想应该是电压突然变高引起的,而且白炽灯突然变成紫色就是证明。
日光灯的启动原理是:当接通电路时,电压加在启动器两侧,使启动器内产生辉光放电,产生热量使启动器内触片发生热膨胀而闭合,在闭合的瞬间,一方面由于短路而出现大量电流,另一方面由于短路而使得启动器两侧电压为0,辉光放电消失,启动器断开。此时由于镇流器中电感的电流延续作用,使得瞬时短路电流仍然存在并冲向日光灯两侧,产生瞬时高电压使灯管中的水银蒸汽开始放电。之后,由于镇流器的限制,灯管两侧的电压始终低于220V正常电压。所以启动器也不会再次闭合。
当正常电压发生波动时,即电压突然升高使得灯管两端电压达到220V时,由于启动器跟灯管并联,此时启动器电压也升高,启动器开始闭合,重复开始接通电路的过程,此时由于灯管两端原来已经有正常工作电压了,再加上启动器断开瞬时的冲击电压,使得灯管两端电压大大超过正常发光时的电压,此时就有可能造成灯管发生爆裂的可能……
而只有部分发生暴烈我想应该是波动电压只是瞬时效应,而各个灯管的镇流器和启动器有些差别吧……
不知道我这个解释是否正确,还请高人指点。
回复
15楼
当时是日光灯先变暗,然后灯管才爆的,公司暂时是发电机发的电,常不稳定。一发现部分灯管爆时,就立刻去拉开了办公室的电源开关。
回复
16楼
不知你那灯具是不是电子镇流的?
回复
17楼
因为电压过高
回复
18楼
灯具质量问题
回复
19楼
16楼,电子镇流会发生这个事情吗?
回复
20楼
我赞同过电压后,电压出现波动的观点。
回复
21楼
从发生的时间、供电方式和事故现象来说,就一定是以下原因了:电压突然生高!晚上用电少电压升高,使个别电灯先烧毁,在烧毁前一瞬间电流突增,于是电压下降——灯变暗,烧毁后断路,电压反而升得更高——因为发电机输出功率增加了——要弥补前一瞬间的输出不足,但烧毁后发电机不可能马上降低输出功率。所以这样就可能烧毁更多的灯。引发事件的第一个导因,也许是突然同时关闭了一台或一些大功率电器,使电路电压突然升高,烧毁了第一盏灯。暂时减少事故的方法:不要一下子关闭多个电器。如电脑,关了主机再关显示器,不要同时关。根除方法:要对发电机进行维修,可以说,发电机是有问题的!包括动力机、激励电容、反馈电路等做一个全面的检测。
回复
22楼
物质在高温时,突然受到冷却就会爆裂!你看看灯具周围有没有水滴?或者是有靠近有水的地方?
回复