在闭式空调水系统中,开启冷冻水泵前是否需要先开启风机盘管的电动两通阀。因为如果不开启两通阀理论上来说,回水管没有水,同时造成冷冻水泵“闷打”这样不是很危险吗?就算有集分水器旁通的话,这样水系统的压力也是很大的啊.请教各位。
在闭式空调水系统中,开启冷冻水泵前是否需要先开启风机盘管的电动两通阀。因为如果不开启两通阀理论上来说,回水管没有水,同时造成冷冻水泵“闷打”这样不是很危险吗?就算有集分水器旁通的话,这样水系统的压力也是很大的啊.请教各位。
2楼
要开启
回复
3楼
但是在实际工作中,都是先将冷水机组启动后,各个办公室有人才开启风机盘管的。如何理解?
回复
4楼
顶一下
回复
5楼
你全装电磁二通阀的话,一定装了旁通。
回复
6楼
你说的旁通是集分水器之间的旁通还是各个楼层供回水之间的旁通?
回复
7楼
5楼说的对!全装电动二通阀的话,当只有少数房间使用时,会造成机组回水量减少低压保护.所以一定是装了压差旁通!
回复
8楼
"在闭式空调水系统中,开启冷冻水泵前是否需要先开启风机盘管的电动两通阀。因为如果不开启两通阀理论上来说,回水管没有水,同时造成冷冻水泵“闷打”这样不是很危险吗?就算有集分水器旁通的话,这样水系统的压力也是很大的啊.请教各位。"
回楼主的话,你的控制系统是怎样的?
应该为自动的嘛?!所以你一般不必耽心水泵的运行,要耽心的是控制性能问题.
回复