刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
12楼
你先确定空调设备是否正常,然后再检查空气开关是否有软故障。再检查空调线路是否有露点、短路现象,还是线路混接错误。
回复
13楼
我估计是开关问题,建议更换开关
回复
14楼
你可以先断开负载
查线路在看开关
回复
15楼
还有你那开关带漏电吗
回复
16楼
我觉得,应该检查一下线路,开关设备质量合不合格~有没有存在接地现象~等~
回复
17楼
7至15楼的还在猜,楼主都解释完了。还是先看看别人的回复吧。
回复
18楼
你应该用摇表摇测一下绝缘有没有问题
回复
19楼
40750813 西北建筑电气设计群 专业建筑电气设计群,主要以讨论、研究、学习建筑方面的电气设计技术为主。
西北最大的建筑电气设计群(高级群)
回复
20楼
ding
回复
21楼
我怀疑是接地故障,一般插座都带漏电保护器,故障可能出在接地,首先检查PE线和N线是否混接了!
然后你试试把空调一路断开,看看是否供电正常!
若能正常供电,请检查插座的N线,要么与PE线接在一起了,要么就接地了!
回复