临时架空线
fwgxt_yukizp
2007年08月17日 22:29:15
只看楼主

公司工地需临时用电,就近取电是在原来已不用的高压(6kv)架空线上加一条线当作低压供电线路符合规范么?原线路三角形置顶布置,加的那条线假设在针式绝缘子上.

公司工地需临时用电,就近取电是在原来已不用的高压(6kv)架空线上加一条线当作低压供电线路符合规范么?原线路三角形置顶布置,加的那条线假设在针式绝缘子上.
免费打赏
lingxuct
2007年08月18日 02:11:54
2楼
可以,但要加(低压)避雷器。
回复