今天看的一份图纸,四层的商用建筑,第四层其中一部分为主机房。主机房出来的冷冻水管直上露天屋顶,然后再分水下来!冷冻水管放在室外,保温效果怎么保证??
今天看的一份图纸,四层的商用建筑,第四层其中一部分为主机房。
主机房出来的冷冻水管直上露天屋顶,然后再分水下来!
冷冻水管放在室外,保温效果怎么保证??
2楼
help me,help you~~
主机不是风冷机,采用的是水冷机!
回复
3楼
楼主多虑了吧,对保温材料这么没信心?而且对单栋建筑来说,室外管道估计也就100多米,这个损耗并不算大,供应距离有大几百米甚至几公里的系统才需要重视这个损耗。
这个项目多半是因为四层吊顶空间有限,走不了水管了。
回复
4楼
是四层有防火卷了吧!室外部分按80%的平均相对温度做保温!
回复
5楼
只要保温做的好,应该没有问题!!
回复
6楼
这样的情况确实不多见,保温好了就没有什么问题。应该是4层走不了水平管才这样做的。
回复
7楼
楼主多虑了吧,对保温材料这么没信心?而且对单栋建筑来说,室外管道估计也就100多米,这个损耗并不算大,供应距离有大几百米甚至几公里的系统才需要重视这个损耗。
这个项目多半是因为四层吊顶空间有限,走不了水管了。
回复
8楼
应该没多大的影响
回复
9楼
这种情况没什么问题,最多就是在保温层外加保护的铁皮
回复