请教各位高人关于消防电梯的设置数量
andyp2007
andyp2007 Lv.2
2007年08月17日 13:25:21
只看楼主

各位大虾,我最近在做一酒店的设计,高度超32米,应设消防电梯,一层建筑面积1700,二层1600,三层1200 ,向上逐层递减,到十层(顶层)才几百平方米。请问用的着设两台消防电梯吗?谢谢!

各位大虾,我最近在做一酒店的设计,高度超32米,应设消防电梯,一层建筑面积1700,二层1600,三层1200 ,向上逐层递减,到十层(顶层)才几百平方米。请问用的着设两台消防电梯吗?谢谢!
免费打赏
内强
2007年08月18日 23:10:17
2楼
请看规范
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑。
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。

6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。

6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
回复
andyp2007
2007年08月19日 11:49:49
3楼
“当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台,当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台”。中的每层应怎么理解?
回复
andyp2007
2007年08月19日 11:54:01
4楼
是每层大于1500才设两台消防电梯还是其中只要有一层建筑面积大于1500就必须设两台消防电梯?我觉得规范对此说的不是很明白
回复
zhangminghua7512
2008年02月29日 11:08:33
5楼
我也很疑惑,正在找高人指点
回复
zhangminghua7512
2008年02月29日 11:46:40
6楼
我刚刚请教过消防部门的建审人员,数量应按照建筑主题的最大面积计算
回复
zhnn0705
2008年03月13日 12:56:32
7楼
谢谢老牙怪,也又学习了一把
回复
simonlao
2008年08月15日 10:53:59
8楼
6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
那请问一字排开的3座一梯两户的12层住宅连在一起,天面相通,每层建筑不超过1500m2的,那应该设几座消防电梯?
回复
ykf0107
2008年09月08日 10:29:30
9楼
真的是好人,辛苦了楼主,谢谢您的分享
对我真的有好大的帮助啊
希望有更多的东西一起分享
回复
cyscys1919
2008年10月06日 11:24:24
10楼
不错,谢谢了啊.
不知道cad是怎么建模的啊?希望前辈能多多指教啊.
回复

相关推荐

APP内打开