一个奇怪现象,管中有空气出现。
tanzheng024
2007年08月17日 13:24:30
只看楼主

我单位安装了一个四层办公楼的供水系统,“采用变频泵二次加压,用气压罐减压,备有氮气瓶补气”。现在出现问题是1-3层正常,4层的热水器打开放水时有气流响声。冷水上有放气阀门。泵出口压力设定0.39MP。我是电气专业望大家帮忙。问题1:管道无泄露空气哪里来问题2:氮气罐减压阀应设定多少适宜问题3:氮气可能会是气源吗问题4:压力设定多少为适宜

我单位安装了一个四层办公楼的供水系统,“采用变频泵二次加压,用气压罐减压,备有氮气瓶补气”。现在出现问题是1-3层正常,4层的热水器打开放水时有气流响声。冷水上有放气阀门。泵出口压力设定0.39MP。我是电气专业望大家帮忙。
问题1:管道无泄露空气哪里来
问题2:氮气罐减压阀应设定多少适宜
问题3:氮气可能会是气源吗
问题4:压力设定多少为适宜
免费打赏
hjj
2007年08月18日 12:36:43
2楼
看来你所安装的气压罐是“补气式”气压罐,这种气压罐在7,8年以前就淘汰了,现在用的是隔膜式气压罐,是不用补气的,一次充气永久使用。
4层办公楼,就算每层4米高,也才16米,0.25MPa就足够了。
回复
tanzheng024
2007年08月19日 08:27:40
3楼
是日本公司选用的淘汰家伙,还很牛。其实很多情况下根本就不用罐。关键是已经用了,又出了问题当如何解决,真是讨厌,认为我们的施工质量有问题。我是电气不懂补气罐压力设多少。
回复
tanzheng024
2007年08月19日 08:28:27
4楼
谢谢您的提示。