1.5万吨,二氧化氯消毒问题
nihao-1115
nihao-1115 Lv.2
2007年08月17日 09:26:57
只看楼主

请问一下,进水了量1.5万吨/天,采用二氧化氯消毒,我应该怎么计算盐酸和次氯酸钠的用量,以及传输管道的管径什么的?在那可以查到相关的资料?请大家不吝赐教啊。。多谢。。

请问一下,进水了量1.5万吨/天,采用二氧化氯消毒,我应该怎么计算盐酸和次氯酸钠的用量,以及传输管道的管径什么的?在那可以查到相关的资料?请大家不吝赐教啊。。多谢。。
免费打赏
sunshine_zly
2007年08月18日 08:27:10
2楼
应该有成套二氧化氯生成设备供应的
要算的话根据化学式
采用氯酸钠:NaClO3 + 2HCl = ClO2 + 1/2Cl2 + NaCl + H2O
采用次氯酸钠:5NaClO2 + 4HCl = 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O 计算
输送管道用DN15的橡胶软管就行了
回复
sunshine_zly
2007年08月18日 09:10:34
3楼
加氯量按设计规范最大加氯量3mg/l计,具体投加量要视水厂水质情况确定
回复
nihao-1115
2007年08月21日 18:07:14
4楼
再问一楼上,您所说的规范是指?
回复
sunshine_zly
2007年08月24日 16:37:11
5楼
设计手册上要求的前加氯1.0-2.0mg/l,后加氯0.5-1.0mg/l,总得来说加氯量为3.0mg/l!
这只是经验投加量,具体投氯量由水厂水质确定,只要能保证出厂余氯和管道末端余氯就行
回复

相关推荐