麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢

32楼
千姿百态啊
回复
33楼
插座用20A的 浪涌就不需要了吧
回复
34楼
卫生间要带漏保
回复
35楼
学习了,容量够大
回复
36楼
总开关不必用漏电断路器
回复
37楼
呵呵,感觉好浪费。
回复
38楼
我非常赞成007的意见,现在的电线和理论值差很大。保守点好的,
回复
39楼

xuexile ,xiexie
回复
40楼
这是别墅吗?总开关是不能用漏电断路器的,这是因为前一级保护就是计量箱出口是断路器,如果本级采用63A断路器,前级应该是80A断路器,而且后面有若干的漏电保护,否则就可能造成越级跳闸,一旦出现漏电保护就无法确定是哪一回路跳的闸。这样户进线就起码采用16平的。还是按规范吧。
回复
41楼
都说的差不多了
我提个问题,LZ知道电表箱的进户开关多大?老小区和新小区貌似不太一样
回复