大家好,请帮我看下这个强电箱是否合理,谢谢。
maxxsun
maxxsun Lv.2
2012年12月03日 14:26:21
只看楼主

麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢

麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢

是.jpg

免费打赏
qufengcat
2012年12月05日 10:49:46
32楼
千姿百态啊
回复
hb890930
2012年12月05日 11:33:00
33楼
插座用20A的 浪涌就不需要了吧
回复
zhu000306
2012年12月05日 12:24:29
34楼
卫生间要带漏保
回复
jkhzy
2012年12月05日 12:55:53
35楼
学习了,容量够大
回复
xugh5019e
2012年12月05日 14:21:26
36楼
总开关不必用漏电断路器
回复
a363024825
2012年12月05日 18:39:29
37楼
呵呵,感觉好浪费。
回复
uuuu999
2012年12月05日 21:34:45
38楼
我非常赞成007的意见,现在的电线和理论值差很大。保守点好的,
回复
shanshuimeijun
2012年12月06日 06:52:04
39楼
xuexile ,xiexie
回复
lsl4000
2012年12月06日 09:48:45
40楼
这是别墅吗?总开关是不能用漏电断路器的,这是因为前一级保护就是计量箱出口是断路器,如果本级采用63A断路器,前级应该是80A断路器,而且后面有若干的漏电保护,否则就可能造成越级跳闸,一旦出现漏电保护就无法确定是哪一回路跳的闸。这样户进线就起码采用16平的。还是按规范吧。
回复
d00154615
2012年12月06日 10:00:14
41楼
都说的差不多了
我提个问题,LZ知道电表箱的进户开关多大?老小区和新小区貌似不太一样
回复