之前看过一个例子,有人问怎么样使300公斤的水在30分钟内让他从25度降到2度.计算的公式为 300x4.2x(25-2)/30x60=16KW问题在一般冷水机他的下降低温度为多少呢?问题一:假设环境温度为32度,我只想他降到25度就不在下降了要怎么计算.其水量与上面一样.问题二:根据一个固定的水量来计算制冷量,那么要怎么计算他水的循环流量呢?
之前看过一个例子,有人问怎么样使300公斤的水在30分钟内让他从25度降到2度.
计算的公式为 300x4.2x(25-2)/30x60=16KW问题在一般冷水机他的下降低温度为多少呢?
问题一:
假设环境温度为32度,我只想他降到25度就不在下降了要怎么计算.其水量与上面一样.
问题二:
根据一个固定的水量来计算制冷量,那么要怎么计算他水的循环流量呢?
2楼
1:主机匹配是按最大负荷选配的,如果你只用降至25度,通过温度控制就可以解决了!让压缩机间歇性工作制冷!
2:按冷水机标准,进出水温差5度,制冷量=16KW=16*860=13760KCAL/5=2752L/H=2.76m3/H.
回复
3楼
谢谢刻舟兄,要的就是这个答案,但是还有一点不解,进出水温差是根据什么来拿这个数的呢?
想在问一个问题...全国各地的气温都不一样,我设计的时候不能单独设计一个地方的冷水机组,,,,,,,,
假设我卖给国内的冷水机一般标准工况是让他从标准环境温度32度降到25度,,,,,但是这台机器到台湾也要能用,现在
台湾气温经常达到了40度,应该怎么办?
回复
4楼
进出水5度温差是目前最通用的冷水机测量标准.也就是最常见的各个厂家的参数测量标准进水12度,出水7度的工况!不得不说现在有好多厂家在考虑大温差运行.好象最高效的温差是6度多一点吧!
楼主所生产的是冷水机,和环境温度关联最大的是冷凝温度,比如在35度干球温度和45度干球下,只用考虑一个修正系数就可以了!一般对系统制冷量影响不会太大,选配的时候一般都会预留这个空间的!
所要注意的是一些细节,比如高低压压力开关保护值,压缩机电流保护值.等小问题!
回复
5楼
谢谢,,还有想请教一个经验值的,,,,,制冷系数一般做冷水机别人会取值在于什么数之间呢?
回复
6楼
这个例子有误,不要被误导了,16千瓦?只能参考一下了,水温下降的过程,不可能那么均匀的!
必须算出最大的热负荷才可以!
回复