专家请进~~~紧急求助
tianyongbibi
2007年08月16日 22:42:09
只看楼主

600KW用600的变压器S11的行不???600的电容补偿要怎么设计用多大的电容,要用几个???

600KW用600的变压器S11的行不???600的电容补偿要怎么设计用多大的电容,要用几个???
免费打赏
tianyongbibi
2007年08月16日 22:46:40
2楼
专家呢??
回复
ljs1399
2007年08月18日 10:49:21
3楼
600KW用600的变压器S11肯定不行.考虑变压器经济运行的话.至少要用800KVA变压器.
回复
ccc678
2007年08月18日 11:44:53
4楼

到低是计算负荷还是总的功率?
回复
liu630
2007年08月18日 12:57:55
5楼
变压器容量肯定是选小了,补偿电容器按照变压器容量的三分之一选择就可以了。
回复
yangchungounchen
2007年08月18日 14:24:15
6楼
这需要严格的的计算,如果估计的话肯定是不行的,要1250KVA变压器运行在经济效率下
回复
tianyongbibi
2007年08月23日 20:36:30
7楼
谢谢大家~~~~~~~~!!那六百的的补偿柜的电容怎么设计~~~~是用20个30K的电容还是用还是30个20K的电容呢?
回复