600KW用600的变压器S11的行不???600的电容补偿要怎么设计用多大的电容,要用几个???
600KW用600的变压器S11的行不???600的电容补偿要怎么设计用多大的电容,要用几个???
2楼
专家呢??
回复
3楼
600KW用600的变压器S11肯定不行.考虑变压器经济运行的话.至少要用800KVA变压器.
回复
4楼
到低是计算负荷还是总的功率?
回复
5楼
变压器容量肯定是选小了,补偿电容器按照变压器容量的三分之一选择就可以了。
回复
6楼
这需要严格的的计算,如果估计的话肯定是不行的,要1250KVA变压器运行在经济效率下
回复
7楼
谢谢大家~~~~~~~~!!那六百的的补偿柜的电容怎么设计~~~~是用20个30K的电容还是用还是30个20K的电容呢?
回复